بوائلر کی واٹر کولنگ وال پر مرمت کے لئے رپورٹ جمع کروانا ضروری ہے؟

2016-11-30View Original

Thread Content

بوائلر کی واٹر کولنگ وال کی مرمت کے لئے رپورٹ جمع کرانا ضروری ہے؟ مرمت کرنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کی ضرور
Reply #22016-11-30
بوائلر کی واٹر کولنگ وال شیلڈ، دباؤ والی پائپ لائنوں کی زمرے میں آتی ہے، اور یہ ایک خصوصی قسم کا آلہ ہے۔ میرے خیال میں اس کی جانچ ضروری ہے؛ آپ خصوصی جانچ کرنے والے ادارے سے رابطہ کر سک
Reply #32016-12-02
دباؤ والے بوائلرز کو قانون کے مطابق جانچ سے گزارنا ضروری ہے، لیکن روزمرہ کی تعمیراتی سرگرمیوں میں، مرمت کرنے والی کمپنیاں اخراجات کم کرنے کے لئے ان کی جانچ نہیں کرواتیں؛ در حقیقت اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، صرف تھوڑے پیسے وصول کئے جاتے ہیں۔
Reply #42016-12-03
اس کے لئے قابلیت ضروری ہے، اگر قابلیت موجود ہے تو پھر رپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ امتحان دیا جائے؛ ورنہ کسی بڑے حادثے کی صورت میں کوئی دوسرا شخص آپ لوگوں کی مدد کرے گا۔
Reply #52016-12-05
بوائلر ایک خصوصی قسم کا آلہ ہے؛ اس کے دباؤ برداشت کرنے والے حصوں کی جانچ کے علاوہ، اس کی داخلی اور خارجی جانچ بھی ضروری ہے۔
Reply #62016-12-05
اس کام کو ایسی تیاری و تعمیراتی کمپنیوں یا مرمتی اداروں کے ذریعہ ہی انجام دینا چاہیے جن کے پاس مناسب صلاحیتیں موجود ہوں۔ مرمت کیے جانے والی پائپوں کی تعداد، اس پائپ کی کُل تعداد کا 10 فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی تعداد 10 سے بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ورنہ اس کی رپورٹ کرنا ضروری ہے۔
Reply #72016-12-08
اس کام کو ایسی تیاری اور تعمیراتی کمپنیوں یا مرمتی اداروں کے ذریعہ ہی انجام دینا چاہیے، جن کے پاس مناسب صلاحیتیں موجود ہوں۔ مرمت سے متعلق منصوبے، مرمت کی اجازت نامے، اور گرمی کو برداشت کرنے والی پائپوں کی تعداد، اس پائپ کی کُل تعداد کا 10 فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے؛ ورنہ اس کی رپورٹ کی جانی چاہیے۔
Reply #82016-12-08
بوائلر کی جانچ کے دوران، واٹر کولنگ والز کی بھی جانچ ضروری ہے۔
Reply #92016-12-27
TSG G0001-2012 کے مطابق، اگر حرارت سے متاثر ہونے والی پائپوں کی تعداد، اس قسم کی پائپوں کی کُل تعداد کا دس فیصد سے زیادہ ہو، اور یہ تعداد دس سے کم نہ ہو، تو یہ ایک بڑی مرمت کی کارروائی شمار ہوتی ہے، اور اس کی رپورٹ کرنا ضروری ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.