Công ty chúng tôi là một trung tâm thương mại quy mô lớn. Nguồn nước sử dụng để xử lý chính là nước thải sinh hoạt và nước thải từ các cơ sở kinh doanh ăn uống. Sau khi được xử lý bằng màng lọc, chất lượng nước đầu ra vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn của nước tái chế; thậm chí còn đạt tiêu chuẩn của nước máy. Hàm lượng clorua trong nước sau xử lý là 180, con số này cao hơn nhiều so với hàm lượng clorua có trong nước máy thông thường. COD dưới 10, amoniac dưới 1. Hiện tại, theo các tài liệu nghiên cứu thì nước tái chế chỉ được sử dụng trong các tháp làm mát công nghiệp. Vậy ở những nơi mà nước tái chế được dùng để làm nước tuần hoàn trong các tòa nhà dân dụng, và ở những nơi có yêu cầu cao về thiết bị và môi trường, liệu có ví dụ về việc ứng dụng nó hay kinh nghiệm vận hành nào không?
Reply #22016-11-30
Nếu chỉ nồng độ ion clorua cao, khi được sử dụng trong nước làm mát thông thường thì sẽ không có vấn đề gì. Ít nhất cũng có thể trộn thêm một phần. Nước làm mát tuần hoàn trong một số ngành công nghiệp hoặc thiết bị có những tiêu chuẩn sử dụng hoặc thiết kế riêng. Bạn có thể tham khảo các tài liệu liên quan để xác định xem có thể sử dụng loại nước này hay không.
Reply #32016-11-30
Nếu chỉ có hàm lượng ion clorua cao, điều đó có thể gây ra hiện tượng ăn mòn
Reply #42016-12-01
Đi ngang qua, cảm ơn chủ bài! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #52016-12-01
Nước tái chế có thể được sử dụng làm nước tuần hoàn trong các tháp làm mát của các tòa nhà dân dụng hay không? Nước sau khi được xử lý bằng màng có hàm lượng clorua ở mức 180, COD dưới 10, và hàm lượng amoniac cũng dưới 1. Những chỉ số này đều nằm trong tiêu chuẩn chất lượng của nước tái chế, vì vậy nước này có thể được sử dụng để bổ sung nước cho hệ thống làm mát trong các tòa nhà dân dụng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu các đường ống dẫn nước được làm từ thép không gỉ, thì cần phải chú ý đến ảnh hưởng của hàm lượng ion clorua.
Reply #62017-04-27
Tôi đã tiếp xúc với hệ thống nước tuần hoàn dùng để làm mát trong một dự án kinh doanh quy mô lớn. Dưới đây là bảng thông số kiểm tra:
Stt | Đối tượng kiểm tra | Đơn vị đo lường | Giá trị chuẩn
1 | Độ dẫn điện | us/cm | 307 | 3560

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.