Thread Content
GB50160-2008 4.2.8 Trạm xử lý bọt trong khu vực chứa bồn chứa nên được đặt ở khu vực không phải là khu vực chống nổ, nằm bên ngoài đê chắn lửa của nhóm bồn chứa. Khoảng cách giữa trạm này và các bồn chứa chất lỏng dễ cháy không nên nhỏ hơn 20m; Điều 8.1.1, khoản 3 của tiêu chuẩn GB50151-2010 quy định rằng khoảng cách giữa trạm bơm chữa cháy sử dụng bọt và các bồn chứa hoặc thiết bị chứa chất lỏng loại A, B, C cần được duy trì ở mức không nhỏ hơn 30m. Xin hỏi, khoảng cách giữa trạm bọt và các đối tượng không cần được bảo vệ nên được xác định như thế nào? Dựa vào quy chuẩn nào và điều khoản nào? Có thể dựa theo GB50160-2008 để xem xét như là cơ sở quan trọng loại hai của toàn nhà máy không? Cảm ơn rất nhiều!
Gần đây tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự. Xin hỏi, khoảng cách giữa trạm bọt và các vật thể không cần được bảo vệ nên được xác định như thế nào? Cảm ơn
Trạm bơm chữa cháy bằng bọt và trạm bọt không phải là cùng một thứ; Trạm bơm chữa cháy dạng bọt cần được coi trọng ngang bằng với phòng/máy bơm chữa cháy; chúng nên được xếp vào nhóm các cơ sở quan trọng cấp hai trong toàn nhà máy. GB50151-2010 8.1.6 Cấm tuyệt đối việc đặt các trạm bơm bọt độc lập trong khu vực đê chắn lửa, trong khu vực bao quanh công trình, hoặc trong khu vực được bảo vệ bởi hệ thống phun bọt và nước. Kho chứa bọt độc lập được đặt bên ngoài đê chắn lửa phải cách tường thùng chứa ít nhất 20m, và phải có chức năng điều khiển từ xa.