کیا دو 100 مکعب میٹر کے زیرزمین رکھے گئے افقی تیل کے ٹینکوں کو والوز کے ذریعے ایک ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟

2016-11-30View Original

Thread Content

ہماری جانب سے 2 ایسے ٹینک تیار کئے گئے ہیں، جن کی گنجائش 100 مکعب میٹر ہے؛ یہ ٹینک زمین کے نیچے واقع ہیں، اور ان میں ہلکے قسم کا ڈیزل ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ دونوں ٹینکوں کے درمیان فاصلہ 1 میٹر ہے۔ ٹینکوں کی بنیاد 4 میٹر گہری ہے، جبکہ ٹینکوں کی اونچائی 290 ملی میٹر ہے۔ ٹینکوں کا قطر 3 میٹر، اور لمبائی 16.04 میٹر ہے۔ یہ دونوں ٹینک “پانی روکنے والے تالاب” میں رکھے گئے ہیں، اور ان کے ارد گرد باریک ریت بھری گئی ہے۔ دراصل، ان دونوں ٹینکوں کو الگ الگ رکھنے کا منصوبہ تھا، لیکن استعمال کرنے والے ادارے نے ان دونوں ٹینکوں کو نیچے سے جوڑنے کا مطالبہ کیا۔ یہ میرا پہلا تجربہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے؟
Reply #22016-11-30
استعمال کے لحاظ سے یہ قابل استعمال ہے۔ سیکیورٹی کے پہلوؤں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے، یہ مناسب نہیں ہے؛ کیوں کہ ایک برتن سے الیکٹروسٹ دونوں برتنوں کو بہت نقصان پہنچا۔
Reply #32016-11-30
اس پوسٹ کو آخری بار wanlirn نے 30-11-2016 کو ساعت 23:16 پر ترمیم کیا۔ اگر یہ کام کسی آلات/مشینوں کی تیاری کرنے والی کمپنی کا ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر صارف کو ایسی ضرورت ہے، تو آپ ٹینک کے نیچے ایک رابطہ دروازہ بنا دیں، اور نقشے پر اسے “رزرو دروازہ” یا “مرمتی دروازہ” کے طور پر درج کر دیں۔ اس سے کہیں فرق نہیں پڑتا۔
Reply #42016-12-01
زمین کے نیچے رکھے گئے برتنوں سے جڑی ہوئی پائپ لائن سے کیا پانی رس سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا کرتا ہے؟ :)
Reply #52016-12-01
زمین کے نیچے رکھے گئے ٹینکوں کو اس طرح جوڑنا بہتر نہیں ہ کیا ٹینکوں میں اوپر کی جانب اٹھنے سے بچنے کے لئے کوئی انتظام موجود ہے؟ زمین کے نیچے موجود ٹینکوں میں اوپر کی جانب اٹھنے کی صورتحال پائی جاتی ہے، تو کون یقین دلا سکتا ہے کہ دونوں اس کے علاوہ، یہ پائپ ریت کے نیچے دفن ہونے کی وجہ سے شدید طور پر خراب ہو جاتا ہے؛ اگرچہ اس کی حفاظت کے لئے کچھ اقدامات کئے جا سکتے ہیں۔ صارفین کی یہ خواہش دراصل برتنوں کے اندر مواد کے منتقل ہونے سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لئے ہے؛ لہذا دونوں برتنوں کے درمیان مواد کی منتقلی کے لئے دیگر طریقے بھی استعمال کئے جا سکتے ہیں۔
Reply #62016-12-01
تجویز یہ ہے کہ اوپر سے کنکشن پائپ داخل کیا جائے...
Reply #72016-12-01
پٹرول پمپوں کے ٹینکوں کو تو نیوٹرل ریت سے ہی بھرا جاتا ہے۔
Reply #82016-12-01
نیچے والا حصہ کیوں ایک ساتھ جڑا ہوتا ہے؟
Reply #92016-12-01
دو ٹینکوں کو آپس میں جوڑ دیں؛ اس طرح تیل نکالنے کا عمل آسان ہو جاتا ہے، اب تیل کی سطح چیک کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ ہی اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹینک بھر جائے گا اور تیل باہر بہہ جائے گا۔ :L
Reply #102016-12-02
اگر نیچے سے کوئی حادثہ پیش آجائے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اگر ضرورت ہو تو، اوپری حصے کو بھی مناسب طریقے سے سنبھالنا ضرور
Reply #112016-12-02
میں نے آئل ڈسچارج پمپ کے آؤٹ لیٹ اور آئل فیڈ پمپ کے ان لیٹ پر تھری ٹانگ نصب کیا ہے، تاکہ ایک ہی وقت میں دونوں ٹینکوں سے تیل نکالا جاسکے۔ کیا یہی کافی ہے؟ :لول، اب الٹے بہاؤ کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.