Thread Content
أرجو التوضيح، في أي الحالات يتم استخدام حاجز الأمان من نوع زينا، وفي أي الحالات يتم استخدام حاجز الأمان المعزول؟ هناك قاعدة جديدة الآن: لا يجوز استخدام بوابات زينر في دوائر الترابط. لكنني لا أعرف السبب، لذا أرجو من الخبراء تقديم إجابة، أتطلع إلى ردكم، وأشكركم جزيلًا! ؟ ؟
لماذا لا يوجد أحد يساعدني في حل هذه المشكلة؟ هل ربما المنطقة التي أنشر فيها المنشورات خاطئة؟
تتكون الحواجز الأمنية بشكل أساسي من حواجز الأمان من نوع زينا وحواجز العزل. تُستخدم حواجز العزل بشكل رئيسي لعزل الإشارات ومنع التداخلات، لكنها لا تمتلك قدرة على مقاومة الانفجارات. أما حواجز الأمان من نوع زينا، فهي تُستخدم بشكل أساسي لمقاومة الانفجارات والحد من الطاقة في البيئات الخطرة
تعتبر دروع الأمان من نوع زينا من المنتجات القديمة نسبيًا، ولم يعد يتم إنتاجها بكثرة في الوقت الحالي. ففي الدوائر الكهربائية، يتم استخدام قواطع كهربائية سريعة التفعيل، أو مقاومات لتحديد التيار، أو ديودات لتحديد الجهد، وذلك للحد من كمية الطاقة الكهربائية الواردة، وبالتالي ضمان عدم وصول طاقة كافية إلى المناطق الخطرة. يعتبر حاجز الأمان المنعزل منتجًا ناضجًا يُستخدم على نطاق واسع في الوقت الحالي، ويعتمد بشكل أساسي على هيكل دائري يوفر عزلًا كهربائيًا بين المدخلات والمخرجات ومصدر الطاقة، كما يلبي متطلبات الأمان الخاصة بتقييد الطاقة. مقارنةً بأجهزة الحماية من نوع زينر، فإن سعرها أعلى، لكن مزاياها الفائقة من حيث الأداء توفر فوائد أكبر للمستخدمين.
كل من بوابة زينا وبوابة العزل هما جزءان لا غنى عنهما في الدوائر الآمنة، وما لا أفهمه هو ما الفرق بين أجهزة القياس الميدانية التي تُستخدم مع بوابة زينا وتلك التي تُستخدم مع بوابة العزل؟ إذا كانت الطاقة المطلوبة لتشغيل أجهزة القياس في الموقع كبيرة، فهل يصبح من المستحيل استخدام بوابات زينر؟ أي أجهزة قياس في الموقع لا يمكن استخدام بوابة زينر معها؟ أي الأجهزة لا يمكن استخدام حواجز العزل معها؟ أي من الأصدقاء في البحر يمكنه أن يعطي مثالًا؟ شكرًا! ؟ ؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة liuronghai في تاريخ 2016-12-2 الساعة 09:16. على سبيل المثال، الأجهزة ذات القدرة العالية ذات النظام الثلاثي، مثل أجهزة كشف الغازات القابلة للاشتعال والسامة (المزودة بإنذار صوتي وضوئي)، لا يمكن استخدام حواجز الأمان معها. فجميع حواجز العزل المستخدمة حاليًا تحتوي على وظيفة تحديد التيار بشكل آمن، ولا تحتاج إلى توصيل بالأرض، لكن تكلفتها أعلى! سعر الزينا منخفض، ولكن يجب أن يكون مقاومة التوصيل أقل من 1 أوم، وهذه المتطلبات صارمة نسبيًا، لذلك لا يُنصح باستخدامه.
هل السياج العازل هو ما نسميه عادةً بالسياج الأمني العازل؟ هل بينها أي فروق؟
بشكل دقيق، يجب أن يُقصد بهما جهاز العزل وحاجز الأمان المعزول؛ فالأول يوفر العزل للمدخلات والمخرجات ومصدر الطاقة، بينما الثاني لا يمتلك تقنية العزل الموجودة في الأول فحسب، بل يحمل أيضًا شهادات مقاومة الانفجارات المناسبة، ويمكن الرجوع إلى كتيب اختيار المنتجات ذات الصلة لمزيد من التفاصيل.
البوابة الزينرية هي منتج قديم، حيث كانت في البداية بوابات زينرية نشطة، أما معظم البوابات المستخدمة حاليًا فهي بوابات زينرية سلبية، وهي مناسبة لتزويد دوائر المرسلات الذكية في أنظمة DCS بالطاقة. مقارنة بالبوابات الأمنية، فإنها تقلل من الخسائر، لكن لها العديد من العيوب أثناء الاستخدام. في الوقت الحالي، مع تطور المكونات الإلكترونية، أصبح استهلاك الطاقة في الحواجز الأمنية المنفصلة أقل فأقل، ومن المتوقع أن تُستبدل حواجز زينر في المستقبل.