Thread Content
質問ですが、どのような場合にジーナ型セーフガードを使用し、どのような場合に絶縁型セーフガードを使用するのでしょうか?現在、新しい規定があります:ジーナゲートは連鎖回路には使用できません。しかし、なぜかわかりませんので、どうか専門家の方にご解答いただけますと幸いです。ご返答をお待ちしております。心より感謝いたします。ありがとうございます!!!
どうして誰もこの質問の答えを教えてくれないの?もしかして、私の投稿エリアが間違っているのでしょうか?
セーフティガードには、主にジーナセーフティガードとアイソレーションセーフティガードがあります。アイソレーションガードは信号の分離や干渉対策などに用いられますが、防爆機能はありません。一方、ジーナガードは防爆機能を持ち、現場での安全性を確保するためにエネルギーを制限するのに使用されます
ジーナセーフガードは比較的初期の製品で、現在ではほとんど製造されていません。主に回路内で速動ヒューズや制限抵抗、または制限ダイオードを使用して入力される電力を制限し、危険領域に出力されるエネルギーを保証するのです。隔離セーフガードは、現在広く使用されている完成度の高い製品であり、主に入力、出力、電源の3者間を電気的に隔離する回路構造を採用しており、同時にアイソレーション型のエネルギー制限要件も満たしています。ジーナ型セーフティと比較して価格は高いものの、その優れた性能がユーザーの利用により大きなメリットをもたらしています。
ジーナゲートとアイソレーションゲートはどちらも本安回路において欠かせない部品ですが、私が理解できないのは、ジーナゲートとアイソレーションゲートを使用する現場用一次計器にはどのような違いがあるのかという点ですもし現場の一次計器の動作に必要なエネルギーが大きい場合、ジーナゲートは使えなくなるのでしょうか?現場でどの計器にはジーナゲートを使えないのですか?どの計器は絶縁ゲートを使えないのか?どなたか海友の方で例を挙げて説明していただけますか。ありがとう!!!
この投稿は、2016年12月2日 09:16にliuronghaiによって最終的に編集されました。例えば、高出力の三線式計器や、可燃性・有毒ガス検出プローブ(音声・光による警報機能付き)の場合は、セーフガードを使用することができません。現在の絶縁ゲートにはすべてパイロット電流制限機能があり、接地は不要ですが、コストはやや高くなりますジーナは価格が安いが、接地抵抗を1オーム未満にする必要があり、要求条件がかなり厳しいため、使用を推奨しない。
隔離ゲートとは、私たちがよく言う隔離型セーフティゲートのことでしょうか?それらには何か違いがありますか?
正確に言えば、隔離器と隔離セーフガードのことで、前者は入力・出力・電源の3点が隔離されており、後者は前者の隔離技術に加えて、適切な防爆認証も備えています。詳細については、関連製品の選定マニュアルを参照してください。
ジーナゲートは初期の製品で、当初はアクティブ型のジーナゲートでしたが、現在でも使用されているのは主にパッシブ型のジーナゲートです。これはDCSがスマートトランスミッターの回路に電力を供給するのに適しており、セーフガードと比べて損失が少ないですが、使用上多くの欠点があります。現在、電子部品の発展に伴い、絶縁型セーフガードの消費電力はますます小さくなっており、将来的にはジーナガードが廃止される見込みです。