هشت نکته کلیدی در بازرسی محلی ایمنی آتش!

2016-12-01View Original

Thread Content

۱. خروجی‌های ایمنی و مسیرهای آتش‌نشانی باید مطابق با الزامات زیر باشند:
(۱) مسیرهای آتش‌نشانی در محوطه کارخانه و انبارها باید باز باشند؛ استفاده از این مسیرها برای اهداف دیگر کاملاً ممنوع است. در ورودی‌های اصلی محوطه کارخانه و انبار، باید نقشه‌های تختی قرار داده شود.   (۲) در کارخانه‌ها، انبارها، دفاتر و سایر ساختمان‌ها، خروجی‌های ایمنی و علائم هدایت برای تخلیه در تمام نقاط موجود باشد؛ همچنین باید در مکان‌های قابل مشاهده، نقشه‌های راهنمای تخلیه اضطراری قرار گیرد (که شامل نشان دادن خروجی‌های ایمنی، مسیرهای تخلیه، شیرهای آتش‌نشانی، اطفای‌حریق، تجهیزات اولیه امداد و غیره باشد).   (۳) درهای خروج اضطراری باید سالم و بدون آسیب باشند و بتوان آن‌ها را به راحتی بست ; در خروجی‌های ایمنی و مسیرهای آتش‌نشانی، قرار دادن وسایل ممنوع است تا مسیرها باز بمانند. در طول فرآیند تولید، قفل کردن درهای خروجی ایمنی ممنوع است.   (۴) مخارج اضطراری را نباید مسدود کرد یا به شکل‌های دیگری برای استفاده‌های دیگر به کار برد ; عرض خروجی‌های ایمنی، پله‌ها و راهروها باید مطابق با مقررات مربوط به استانداردهای ضدآتش‌سوزی در طراحی ساختمان‌ها باشد و دارای نورپردازی اضطراری نیز باشند.   ۲. تجهیزات آتش‌نشانی باید مطابق با الزامات زیر باشند:
(۱) در کارخانه‌ها، انبارها، دفاتر و سایر ساختمان‌ها، باید آتش‌نشانی‌ها با توجه به محل قرارگیری، سطح خطر، فاصله حفاظتی، درجه خطر و واحدهای محاسباتی، مطابق با «استانداردهای طراحی تجهیزات آتش‌نشانی در ساختمان‌ها» تعبیه شوند.   (۲) تعداد آتش‌نشانی‌های موجود در یک واحد محاسباتی نباید کمتر از ۲ عدد باشد، و تعداد آتش‌نشانی‌ها در هر نقطه نصب نیز نباید بیشتر از ۵ عدد باشد.   (۳) تجهیزات اطفای حریق باید در مکان مشخصی نگهداری شوند، بهتر است دارای شماره‌گذاری باشند و مسئول مشخصی برای مدیریت آن‌ها تعیین گردد ; اطفای‌کننده باید در مهلت اعتبار بازرسی خود باشد، دارای سوابق بازرسی ماهانه (یا نیمه‌ماهانه) که با موفقیت انجام شده و حاوی امضای بازرس باشد.   (۴) جلوی تجهیزات آتش‌نشانی نباید اقلام و وسایل زائد قرار داده شود و نباید آن‌ها را جابجا یا خراب کرد ; آتش‌نشانی‌های استفاده‌شده نباید دوباره در جای خود قرار گیرند.   ۳. شیرهای آتش‌نشانی و اتصالات پمپ‌های آب باید مطابق با الزامات مدیریتی زیر باشند:
(۱) شیرهای آتش‌نشانی در فضای باز باید در امتداد جاده‌ها قرار گیرند تا استقرار و عملکرد خودروهای آتش‌نشانی آسان شود؛ فاصله شیرهای آتش‌نشانی از لبه جاده نباید بیشتر از ۲ متر و از دیواره‌های ساختمان‌ها نباید کمتر از ۵ متر باشد ; فاصله بین شیرهای آتش‌نشانی خارجی نباید بیشتر از ۱۲۰ متر باشد ; شعاع محافظتی نباید بیشتر از ۱۵۰ متر باشد.   (۲) شیرهای آتش‌نشانی در منطقه تجهیزات فرآوری باید در اطراف آن‌ها قرار گیرند و فاصله بین آن‌ها نباید بیشتر از ۶۰ متر باشد.   (۳) اتصالات پمپ آب باید در امتداد جاده قرار گیرند تا پارک و عملیات خودروهای آتش‌نشانی آسان شود.   (۴) شیرهای آتش‌نشانی خارجی باید به طور دوره‌ای نگهداری شوند؛ در زمستان، برای شیرهای آتش‌نشانی خارجی و اتصالات پمپ‌ها، باید اقداماتی برای جلوگیری از یخ‌زدگی انجام شود ; شیرهای آتش‌نشانی خارج ساختمان، اتصالات پمپ‌های آب آتش‌نشانی و موارد مشابه باید دارای علائم تعیین‌کننده مناسبی باشند ; پوشاندن، محو کردن و احاطه کردن به شدت ممنوع است.   (۵) در شیرهای آتش‌نشانی خارجی، می‌توان بسته به محل نصب و منطقه محافظت‌شده، کش‌های آتش‌نشانی، تفنگ‌های آب و پیچ‌گوشتی را در نظر گرفت.   (۶) شیرهای آتش‌نشانی خارج ساختمان باید دارای شماره تجهیزات باشند و مسئول مدیریت آن‌ها مشخص گردد ; سوابق بازرسی محلی که هر نیم‌ماه یکبار انجام شده و نتیجه آن مثبت بوده، وجود دارد و امضای بازرس نیز روی آن‌ها است. http://img.proxx.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FvhHy4SOOO1WmBnKjw*c9ibRWh3aZiar2jXWVpg9WGWylg1QSGkkIxndH59G7ibTYmiaFxj8kZsszJ5IujuHkshRkqQ%2F0%3Fwx_fmt%3Djpeg
۴. شیرهای آتش‌نشانی داخل ساختمان‌ها باید مطابق با الزامات مدیریتی زیر باشند:
(۱) در کارخانه‌ها (انبارها) با وسعت بیشتر از ۳۰۰ متر مربع، ساختمان‌های اداری با بیش از ۵ طبقه یا حجم بیشتر از ۱۰٬۰۰۰ متر مکعب، و سایر ساختمان‌های مسکونی غیرخانگی، باید از شیرهای آتش‌نشانی داخلی با قطر DN65 استفاده شود؛ همچنین، در تمام طبقات ساختمان نیز باید شیرهای آتش‌نشانی وجود داشته باشد.   (۲) فاصله مرکز شیر آتش‌نشانی تا سطح زمین ۱.۱ متر است؛ جهت خروج آب باید به سمت پایین باشد یا با دیوار در زاویه ۹۰ درجه قرار گیرد. برای شیرهای آتش‌نشانی که در دو طرف دیوار مشترک هستند، بهتر است از شیرهای چرخشی استفاده شود.   (۳) شلنگ‌های حفاظتی آتش‌نشانی باید از مدل‌های با قطر ≥Φ10 استفاده شوند؛ ظاهر آن‌ها باید کاملاً سالم، بدون خوردگی و آلودگی باشد و باید به طور محکم به اتصالات متصل شوند ; مجموعه بسته‌بندی اتصالات لوله‌های آتش‌نشانی باید کامل و بدون نشت باشد و به محکمی به اتصالات متصل شود.   (۴) شیرهای آتش‌نشانی داخل ساختمان باید دارای علائم ثابت باشند، نباید قفل شوند و در اطراف آن‌ها نباید وسیله‌ای رها شود.   ۵. مدیریت محلی ایستگاه پمپ‌های آتش‌نشانی و اتاق‌های شیرهای سیستم پاشش آب:
(۱) پمپ‌های فیوزهای آتش‌نشانی، پمپ‌های سیستم پاشش آب و شیرهای موجود در ایستگاه پمپ‌های آتش‌نشانی باید دارای علائم مشخصی باشند؛ همچنین لوله‌ها نیز باید دارای علائم و نشانه‌هایی برای مشخص کردن جهت جریان آب باشند ; محل تمیز است.   (۲) در اتاق پمپ‌های آتش‌نشانی، باید رویه‌هایی برای راه‌اندازی از راه دور و محلی پمپ‌های شیرآب آتش‌نشانی و پمپ‌های سیستم استفاده از آب برای خاموش کردن آتش وجود داشته باشد ; کابین کنترل پمپ‌های آتش‌نشانی و پمپ‌های سیستم اسپری باید در حالت خودکار باشد.   (۳) تمام شیرها، زنگ‌های هشدار هیدرولیکی و سیستم کنترل موجود در اتاق شیرهای بارانی باید در حالت کار خودکار باشند؛ همچنین باید نشانه‌های واضحی برای مسیر جریان آب وجود داشته باشد ; محل تمیز است.   (۴) اتاق شیرهای بارانی باید دارای روال عملیاتی باشد.   (۵) مخزن آتش‌نشانی باید مقدار آب مورد نیاز برای ۱۰ دقیقه را ذخیره کند.   (۶) در منابع طبیعی آب برای خودروهای آتش‌نشانی و مخازن آب آتش‌نشانی، باید مسیرهای ویژه برای خودروهای آتش‌نشانی تعبیه شود.   ۶. مدیریت علائم هشدار آتش‌نشانی و روشنایی اضطراری:
(۱) در تمام مناطق، باید از علائم هشدار آتش‌نشانی مطابق استانداردها استفاده شود؛ این علائم باید کامل، بدون آسیب یا رنگ‌پریدگی باشند و به خوبی نصب شده باشند.   (۲) در مناطق کاری، محل‌های انجام کار، مکان‌های پرجمعیت، خروجی‌های اضطراری، پله‌ها و راهروها و سایر نقاط حساس از نظر آتش‌نشانی، باید مطابق با مقررات استانداردهای طراحی ساختمان‌ها از نورپردازی اضطراری برخوردار باشند. خروجی‌های ایمنی، علائم راهنمای تخلیه اضطراری و باتری‌های چراغ‌های اضطراری کمبود یا آسیبی ندارند.   (۳) برای تأمین برق اضطراری EPS، باید علائم مشخصی وجود داشته باشد، در حالت کاری قرار گیرد و مسئول مشخصی برای مدیریت آن تعیین شود.   (۴) در مسیرهای تخلیه و خروجی‌های ایمنی، باید چراغ‌های هشداردهنده آتش‌نشانی یا علائم بازتابنده نصب شود ; علائم خروج ایمنی باید در بالای خروج قرار گیرند ; علائم راهنمای راهروهای تخلیه باید در سطح دیوار، در فاصله کمتر از ۱ متر از سطح زمین، در راهروهای تخلیه و گوشه‌های آن‌ها قرار گیرند؛ همچنین فاصله بین چراغ‌های راهنمای تخلیه نباید بیشتر از ۲۰ متر باشد ; نشان‌ها نباید پوشیده شوند و باید سالم باقی بمانند.   ۷. محل کنترل آتش‌نشانی باید مطابق با الزامات زیر باشد:
(۱) محل کنترل آتش‌نشانی که به صورت جداگانه ساخته شده است، باید دارای درجه مقاومت در برابر آتش حداقل درجه دو باشد ; اتاق کنترل آتش‌نشانی که در داخل ساختمان قرار دارد، باید در طبقه اول ساختمان و در نزدیکی دیوار خارجی تعبیه شود؛ همچنین باید راه خروج ایمنی مستقیمی به بیرون وجود داشته باشد ; نباید در نزدیکی فضاهایی که دارای اختلالات الکترومغناطیسی شدید یا سایر عواملی هستند که می‌توانند بر عملکرد تجهیزات کنترل آتش‌نشانی تأثیر بگذارند، قرار گیرد.   (۲) درهای اتاق کنترل باید به سمت مسیر تخلیه باز شوند و در ورودی باید علائم واضحی قرار گیرد ; ورود خطوط الکتریکی و لوله‌کشی‌های غیرمرتبط با اتاق کنترل آتش‌نشانی در فضای داخلی کاملاً ممنوع است.   (۳) در اتاق کنترل آتش‌نشانی، باید تلفن ویژه آتش‌نشانی با شماره مستقیم در شهر وجود داشته باشد ; در صورتی که واحد مذکور دارای تلفن پستی باشد، تلفن‌های مخصوص اتاق کنترل آتش‌نشانی باید بتوانند مستقیماً با شماره‌های تلفن شهری، بخش‌ها و پست‌های مختلف آن واحد تماس برقرار کنند؛ همچنین باید از عملکرد روان سیستم ارتباطاتی اطمینان حاصل شود.   (۴) اتاق کنترل آتش‌نشانی باید بتواند تماس‌های تلفن با پورت ورودی را دریافت کند ; واحدهای مختلف می‌توانند بسته به شرایط، تجهیزات ارتباطی سیار رادیویی را فراهم کنند تا ارتباطات در شرایط اضطراری بدون مشکل انجام شود.   (۵) اتاق کنترل آتش‌نشانی باید تحت نظارت افراد ویژه‌ای ۲۴ ساعته باشد؛ در هر شیفت حداقل ۲ نفر باید حضور داشته باشند و این افراد باید پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، مجوز لازم را داشته باشند ; سوابق نظارت، اجرا و بررسی را ذخیره کنید.   (۶) در اتاق کنترل آتش‌نشانی، باید «دستورالعمل‌های فوری برای پرسنل اتاق کنترل آتش‌نشانی»، «رویه‌های مدیریت و مقابله با حوادث در اتاق کنترل آتش‌نشانی» و همچنین نقشه سطحی محل آتش‌نشانی در آن نصب شود.   ۸. مدیریت ایستگاه‌های آتش‌نشانی تخصصی و ایستگاه‌های آتش‌نشانی کوچک:
(۱) ایستگاه‌های آتش‌نشانی تخصصی باید مجهز به تجهیزات ارتباطی باشند تا بتوانند با مرکز فرماندهی آتش‌نشانی در منطقه مرتبط شوند ; هر خودرو آتش‌نشانی در حالت آماده‌باش، باید مجهز به یک دستگاه ارتباطات بی‌سیم باشد که بتواند با گروه آتش‌نشانی مربوطه در ارتباط باشد.   (۲) تجهیزات خودروهای آتش‌نشانی، ابزارهای خاموش‌کردن آتش و نجات، و تجهیزات پزشکی موجود در ایستگاه‌های آتش‌نشانی باید مطابق با **مقررات استانداردهای ساخت ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهری** باشد.   (۳) هر ماه، تجهیزات و امکانات را از نظر نگهداری و بررسی ظاهری بررسی کرده و سوابق آن را ذخیره نمود.   (۴) هر شش ماه یکبار، خودروهای آتش‌نشانی مورد بررسی سیستماتیک قرار می‌گیرند؛ این بررسی شامل آزمایش تجهیزات مربوطه توسط واحدهای مجاز نیز می‌باشد، و سوابق آن نیز ثبت می‌شود.   (۵) تجهیزات امدادی آتش‌نشانان باید در مکان‌های مشخصی قرار گیرند و علائمی بر روی آن‌ها نصب شود ; هر ماه یک بار بررسی کنید و سوابق را ذخیره نمایید ; باید مطابق با دوره استفاده و وضعیت بررسی‌ها، به‌موقع به‌روزرسانی شود.   (۶) واحدهای کلیدی آتش‌نشانی، مطابق با «استانداردهای ساخت ایستگاه‌های آتش‌نشانی کوچک در واحدهای کلیدی آتش‌نشانی» صادر شده توسط اداره آتش‌نشانی وزارت کشور، تجهیزات آتش‌نشانی، وسایل حفاظتی را تهیه کرده و به طور دوره‌ای آن‌ها را بررسی می‌کنند؛ همچنین، قوانین مربوطه نیز روی دیوارها نصب می‌شوند.
Reply #22016-12-01
یاد گرفتم، ممنون بابت به اشتراک گذاشتن....
Reply #32016-12-06
اون کسی که این محتوا را ساخته، کار بسیار دقیقی انجام داده؛ از اشتراک‌گذاری متشکرم. ذخیره کر

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.