1. Các lối thoát hiểm và lối đi dành cho việc chữa cháy phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  (1) Các lối đi dành cho việc chữa cháy trong khu nhà máy và khu kho bãi phải được giữ thông thoáng; tuyệt đối không được chiếm dụng chúng. Tại các lối vào chính của khu nhà máy và khu kho, cần thiết phải có sơ đồ mặt bằng được trưng bày.   (2) Các lối thoát hiểm và biển báo dẫn đường thoát nạn phải được trang bị đầy đủ ở mọi khu vực trong xưởng sản xuất, kho hàng, văn phòng và các tòa nhà khác. Ngoài ra, cần có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn được treo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ghi rõ lối thoát hiểm, lối đi để thoát nạn, vị trí của bình chữa cháy, bình cứu hỏa, các thiết bị cứu hộ khẩn cấp, v.v.).   (3) Cửa thoát hiểm phải ở trạng thái tốt, không bị hư hỏng, và có thể đóng mở dễ dàng ; Cấm chất đống đồ vật tại lối thoát hiểm và lối dập lửa, phải giữ cho chúng luôn thông thoáng. Trong thời gian sản xuất, cửa thoát hiểm tuyệt đối không được khóa.   (4) Các lối thoát hiểm tuyệt đối không được chặn lại hoặc sử dụng vào mục đích khác ; Chiều rộng của các lối thoát hiểm, cầu thang và hành lang phải tuân thủ các quy định trong các tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc chống cháy; đồng thời, cần có hệ thống chiếu sáng khẩn cấp.   2. Thiết bị chữa cháy phải đáp ứng các yêu cầu sau:
(1) Trong các xưởng sản xuất, kho hàng, văn phòng và các tòa nhà khác, việc lắp đặt bình chữa cháy cần được thực hiện dựa trên các yếu tố như vị trí lắp đặt, mức độ nguy hiểm, khoảng cách bảo vệ, cấp độ rủi ro, đơn vị tính toán, v.v., theo quy định trong “Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt bình chữa cháy trong các tòa nhà”.   (2) Số lượng bình chữa cháy được trang bị trong một đơn vị xử lý dữ liệu không được ít hơn 2 chiếc; đồng thời, số lượng bình chữa cháy tại mỗi điểm lắp đặt cũng không nên vượt quá 5 chiếc.   (3) Các thiết bị chữa cháy cần được lưu trữ ở nơi cố định; nên ghi rõ số hiệu của các thiết bị này, đồng thời xác định rõ người chịu trách nhiệm quản lý chúng ; Bình chữa cháy phải còn trong thời hạn kiểm định hợp lệ, có biên bản kiểm tra hàng (nửa) tháng với kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, và có chữ ký của người tiến hành kiểm tra.   (4) Không được chất đống đồ vật hay các thứ linh tinh phía trước thiết bị chữa cháy; cũng không được di chuyển hay làm hư hỏng các thiết bị này ; Bình chữa cháy đã sử dụng không nên được đặt trở lại vị trí ban đầu.   3. Các vòi chữa cháy và bộ kết nối máy bơm nước phải tuân thủ các yêu cầu quản lý sau:
(1) Các vòi chữa cháy ngoài trời cần được đặt dọc theo các con đường, sao cho xe cứu hỏa có thể dễ dàng dừng lại và thực hiện công việc chữa cháy. Khoảng cách từ vòi chữa cháy đến mép đường không được vượt quá 2m; khoảng cách từ vòi chữa cháy đến bức tường bên ngoài của các tòa nhà không được nhỏ hơn 5m ; Khoảng cách giữa các vòi chữa cháy ngoài trời không được lớn hơn 120m ; Bán kính bảo vệ không nên lớn hơn 150m.   (2) Các vòi chữa cháy trong khu vực thiết bị công nghệ cần được đặt xung quanh các thiết bị này; khoảng cách giữa các vòi chữa cháy không nên vượt quá 60m.   (3) Các bộ kết nối máy bơm nước cần được đặt dọc theo con đường, sao cho xe cứu hỏa có thể dễ dàng dừng lại và vận hành thiết bị một cách thuận tiện.   (4) Các vòi chữa cháy ngoài trời cần được bảo dưỡng định kỳ. Vào mùa đông, các vòi chữa cháy ngoài trời cùng các thiết bị liên kết với máy bơm nước cần được bảo vệ khỏi tình trạng đóng băng ; Các thiết bị như vòi chữa cháy ngoài trời, đầu nối máy bơm nước chữa cháy cần được gắn các biển báo cần thiết để xác định vị trí của chúng ; Cấm tuyệt đối che khuất, lấp đầy, chiếm dụng.   (5) Các vòi chữa cháy ngoài trời có thể được trang bị thêm ống nước, súng bơm nước và tuốc nơ vít tùy theo vị trí lắp đặt và khu vực cần được bảo vệ.   (6) Các vòi chữa cháy ngoài trời nên được gắn số hiệu của thiết bị, đồng thời phải xác định rõ người chịu trách nhiệm quản lý chúng ; Có biên bản kiểm tra tại chỗ được thực hiện hàng tháng (hoặc nửa tháng), và có chữ ký của người tiến hành kiểm tra. http://img.proxx.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FvhHy4SOOO1WmBnKjw*c9ibRWh3aZiar2jXWVpg9WGWylg1QSGkkIxndH59G7ibTYmiaFxj8kZsszJ5IujuHkshRkqQ%2F0%3Fwx_fmt%3Djpeg   4. Các vòi chữa cháy trong nhà cần phải đáp ứng các yêu cầu quản lý sau:   (1) Đối với các nhà xưởng (kho hàng) có diện tích sử dụng lớn hơn 300m2, các tòa nhà văn phòng có từ 5 tầng trở lên hoặc có thể tích lớn hơn 10000m3, cùng các công trình dân dụng khác không phải là nhà ở, thì cần phải lắp đặt các vòi chữa cháy loại DN65. Các vòi chữa cháy cần được lắp đặt ở mọi tầng của tòa nhà.   (2) Khoảng cách từ trung tâm van bình chữa cháy đến mặt đất là 1,1m. Hướng phun nước của van nên hướng xuống dưới hoặc vuông góc với bức tường. Đối với các bình chữa cháy được sử dụng chung ở hai bên bức tường, nên chọn loại bình chữa cháy có thể xoay được.   (3) Ống nước dùng cho vòi chữa cháy cần phải có đường kính ≥ Φ10. Bề mặt ống phải nguyên vẹn, không bị ăn mòn hay ô nhiễm; các đầu nối của ống cũng cần được buộc chắc chắn ; Bộ phận buộc nối ống nước chữa cháy phải nguyên vẹn, không bị rò rỉ, và được gắn chặt với các đầu nối.   (4) Các vòi chữa cháy trong nhà cần được gắn biển chỉ dẫn cố định; không được khóa lại, và xung quanh chúng không được để đồ đạc.   5. Quản lý tại khu vực máy bơm chữa cháy và phòng điều khiển van phun nước:
(1) Các máy bơm chữa cháy, van phun nước trong khu vực máy bơm chữa cháy cần có những dấu hiệu nhận diện rõ ràng; các đường ống cũng cần được đánh dấu và ghi rõ hướng dòng chảy của nước ; Khu vực hiện trường gọn gàng.   (2) Phòng máy bơm chữa cháy cần có quy trình vận hành để khởi động máy bơm chữa cháy và máy bơm phun nước, cả theo cách từ xa lẫn từ chỗ vận hành trực tiếp ; Tủ điều khiển bơm chữa cháy và bơm phun nước cần được đặt ở chế độ tự động.   (3) Các van trong phòng van chống mưa, chuông báo động thủy lực và hệ thống điều khiển cần phải hoạt động ở chế độ tự động. Các thiết bị này cần có những dấu hiệu rõ ràng để xác định vị trí và hướng dòng chảy của nước ; Khu vực hiện trường gọn gàng.   (4) Phòng van chống mưa phải có quy trình vận hành.   (5) Bồn chứa nước chữa cháy phải có khả năng chứa đủ lượng nước cần thiết để sử dụng trong vòng 10 phút.   (6) Các nguồn nước tự nhiên dùng để cung cấp nước cho xe chữa cháy, cùng các bể chứa nước dùng trong công tác chữa cháy, cần phải có lối đi dành cho xe chữa cháy.   6. Quản lý các biển báo phòng cháy chữa cháy và hệ thống chiếu sáng khẩn cấp:
(1) Các khu vực cần được trang bị các biển báo phòng cháy chữa cháy đúng theo tiêu chuẩn quy định. Các biển báo này phải nguyên vẹn, không bị hư hỏng hay phai màu, và được gắn cố định chắc chắn.   (2) Các khu vực làm việc, nơi thực hiện công việc, những nơi có mật độ người đông, lối thoát hiểm, cầu thang và hành lang, cùng các khu vực quan trọng liên quan đến an toàn cháy nổ, đều cần được trang bị hệ thống chiếu sáng khẩn cấp theo quy định trong các tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc phòng cháy. Các lối thoát hiểm, biển báo hướng dẫn sơ tán khẩn cấp và pin của đèn khẩn cấp đều không thiếu và không bị hư hỏng.   (3) Cần thiết lập nguồn điện dự phòng EPS; nguồn điện này phải có những dấu hiệu nhận diện rõ ràng, phải hoạt động ổn định, và cần xác định rõ người chịu trách nhiệm quản lý nó.   (4) Tại các lối thoát hiểm và lối ra an toàn, cần phải lắp đặt các biển báo chỉ dẫn về an toàn cháy nổ hoặc các biển báo phản quang ; Biển báo lối thoát hiểm nên được đặt ở phía trên cửa ra vào ; Các biển báo hướng dẫn lối thoát nên được đặt trên tường, ở độ cao dưới 1m so với mặt đất, tại các lối đi và các góc quanh đó. Khoảng cách giữa các đèn báo hiệu lối thoát không nên vượt quá 20m ; Biểu tượng không được che khuất và phải được giữ nguyên vẹn.   7. Việc bố trí phòng kiểm soát chữa cháy cần tuân thủ các yêu cầu sau: (1) Đối với phòng kiểm soát chữa cháy được xây dựng riêng biệt, mức độ chống cháy của nó không được thấp hơn cấp độ hai ; Phòng điều khiển chữa cháy được đặt bên trong tòa nhà, nên được bố trí ở tầng trệt, gần mặt ngoài của tòa nhà. Ngoài ra, cần phải có lối thoát hiểm dẫn thẳng ra bên ngoài ; Không nên đặt ở gần các phòng chứa thiết bị mà tại đó có nhiễu từ trường mạnh, hoặc những thiết bị khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị kiểm soát chữa cháy.   (2) Cửa phòng điều khiển cần mở theo hướng thoát hiểm, và tại lối vào cần có biển báo rõ ràng ; Trong nhà, cấm tuyệt đối việc để các đường dây điện và ống dẫn không liên quan đến phòng kiểm soát chữa cháy chạy qua.   (3) Phòng điều khiển chữa cháy cần được trang bị đường dây điện thoại riêng dùng để gọi cứu hỏa trong thành phố ; Nếu đơn vị có tổng đài, thì điện thoại dành cho phòng kiểm soát chữa cháy cần có khả năng gọi trực tiếp đến các số điện thoại trong thành phố, cũng như các số điện thoại của các bộ phận và vị trí làm việc khác trong đơn vị. Hệ thống liên lạc cần được đảm bảo hoạt động ổn định.   (4) Phòng điều khiển chữa cháy cần có khả năng tiếp nhận các cuộc gọi qua điện thoại có cổng kết nối ; Các đơn vị có thể sử dụng thiết bị liên lạc di động như máy bộ đàm tùy theo tình hình, nhằm đảm bảo việc liên lạc trong trường hợp khẩn cấp được thông suốt.   (5) Phòng điều khiển chữa cháy phải có người trực 24 giờ mỗi ngày; mỗi ca trực phải có ít nhất 2 người, và những người này phải đã được đào tạo bài bản và có chứng chỉ hành nghề ; Lưu trữ hồ sơ giám sát, vận hành và kiểm tra.   (6) Trong phòng giám sát chữa cháy, cần treo lên tường các tài liệu như “Hướng dẫn ứng phó khẩn cấp cho nhân viên làm việc tại phòng giám sát chữa cháy”, “Quy trình quản lý và ứng phó khẩn cấp tại phòng giám sát chữa cháy”, cùng với bản đồ mô tả khu vực chữa cháy của đơn vị.   8. Quản lý đội cứu hỏa chuyên nghiệp (trạm) và các trạm cứu hỏa quy mô nhỏ:
(1) Đội cứu hỏa chuyên nghiệp (trạm) cần được trang bị thiết bị liên lạc có thể kết nối với trung tâm chỉ huy cứu hỏa của cơ quan chức năng địa phương ; Mỗi xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ nên được trang bị một thiết bị truyền thông không dây có thể kết nối với đội cứu hỏa thuộc lực lượng công an.   (2) Các phương tiện chữa cháy, thiết bị dập lửa và cứu hộ, cùng các trang thiết bị y tế mà đội cứu hỏa (trạm cứu hỏa) sở hữu phải tuân thủ các quy định trong **Tiêu chuẩn xây dựng trạm cứu hỏa đô thị**.   (3) Hàng tháng, cần tiến hành bảo trì và kiểm tra vẻ ngoài của các thiết bị, máy móc, đồng thời ghi chép lại các thông tin liên quan.   (4) Cứ nửa năm một lần, cần tiến hành kiểm tra toàn diện đối với các xe chữa cháy. Việc kiểm tra này bao gồm việc kiểm tra các thiết bị liên quan, và phải có đơn vị có chuyên môn thực hiện công việc này. Các kết quả kiểm tra cũng cần được ghi chép lại.   (5) Các thiết bị cứu hộ dành cho nhân viên cứu hỏa cần được đặt ở vị trí cố định, và phải có biển báo chỉ dẫn ; Kiểm tra mỗi tháng một lần và lưu lại biên bản ; Cần cập nhật kịp thời dựa trên chu kỳ sử dụng và tình trạng kiểm tra.   (6) Các đơn vị thuộc diện ưu tiên về phòng cháy chữa cháy phải trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, dụng cụ chữa cháy và trang bị bảo hộ theo “Tiêu chuẩn xây dựng trạm phòng cháy chữa cháy quy mô nhỏ tại các đơn vị thuộc diện ưu tiên” do Cục Phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Công an ban hành. Đồng thời, cần kiểm tra định kỳ các thiết bị này; các quy định liên quan cũng cần được ghi rõ lên tường.
Reply #22016-12-01
Đã học rồi, cảm ơn vì đã chia sẻ....
Reply #32016-12-06
Chủ bài viết đã làm rất tỉ mỉ, cảm ơn vì đã chia sẻ. Lưu lại nhé

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.