يوجد وعاء تخزين أفقي، الضغط التصميمي له 1.80 ميجا باسكال، ودرجة الحرارة التصميمية 50 درجة مئوية، القطر الداخلي 1200 مم، والحجم 5 متر مكعب. مادة الهيكل هي Q345R، والوسط هو غاز البترول المسال المختلط. إلى أي فئة من فئات أوعية الضغط يجب تصنيف هذا الوعاء؟ ما هي نسبة الفحص غير المدمر لوصلات اللحام من النوعين A وB؟ هل من الضروري إجراء المعالجة الحرارية بعد اللحام؟
Reply #22016-12-02
وفقًا للتصنيف الوارد في الملحق أ من “لوائح الرقابة الفنية على سلامة أوعية الضغط الثابتة” TSG R0004-2009، ووفقًا للمادتين 4 و5 من “الأحكام الأساسية لتصميم أوعية الكيماويات المصنوعة من الفولاذ” HG20580-1998
Reply #32016-12-02
يجب أن يكون النوع الثاني هو فحص خالٍ من التلف بنسبة 100%، أما بالنسبة للمعالجة الحرارية، فيعتمد ذلك على نسبة كبريتيد الهيدروجين في الغاز المسال؛ إذا كانت النسبة صفرًا، فيمكن عدم القيام بأي معالجة حرارية
Reply #42016-12-02
وعاء ضغط من الفئة الثانية، فحص غير مدمر RT 20% III، يتم المعالجة الحرارية بعد اللحام
Reply #52016-12-02
يجب إجراء فحص 100% للمعالجة الحرارية للفئة الثانية
Reply #62016-12-02
الوعاء من الفئة الثانية، يتم فحصه بنسبة 100% للتأكد من عدم وجود عيوب؛ أما بالنسبة للمعالجة الحرارية، فيتم تحديدها بناءً على نسبة كبريتيد الهيدروجين في الغاز المسال؛ إذا كانت النسبة منخفضة، فيمكن عدم إجراء المعالجة الحرارية.
Reply #72016-12-02
الخزانات ذات الضغط من الفئة الثانية، وخيوط اللحام من الفئتين أ وب: يجب إجراء فحص بالأشعة أو الموجات فوق الصوتية بنسبة 100%. (المستوى المؤهل: إشعاع من المستوى الثالث، موجات فوق صوتية من المستوى الثاني) يجب إجراء المعالجة الحرارية بعد اللحام.
Reply #82016-12-02
تنتمي إلى الفئة الثانية من الحاويات; أ، ب: فحص بالأشعة أو بالموجات فوق الصوتية بنسبة 100%، المستوى المقبول: المستوى الثالث للأشعة والمستوى الثاني للموجات فوق الصوتية ; يجب إجراء المعالجة الحرارية بعد اللحام.
Reply #92016-12-02
1. يجب تصنيف هذا الوعاء كوعاء ضغط من الفئة الثانية. 2. نسبة الفحص غير المدمر لوصلات اللحام من النوعين A و B هي 100% RT. 3. يجب إجراء المعالجة الحرارية بعد اللحام
Reply #102016-12-02
نسبة فحص الوصلات من الفئة الثانية والفئة AB تبلغ 100%، ويُطلب معالجة حرارية بعد اللحام

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.