Thread Content
Terdapat sebuah bekas penyimpanan jenis berbaring, dengan tekanan reka bentuk sebanyak 1.80 MPa, suhu reka bentuk 50°C, diameter dalaman 1200 mm, dan isipadu 5 m³. Bahan badan bekas tersebut ialah Q345R. Bahan yang disimpan di dalamnya ialah gas petroleum cecair yang bercampur. Bekas ini sepatutnya diklasifikasikan sebagai bekas bertekanan kelas manakah? Apakah kadar ujian tanpa kerosakan untuk sambungan kimpalan kelas A dan B tersebut? Adakah rawatan haba selepas kimpalan perlu dilakukan?
Rujuk Peraturan Pemantauan Teknikal Keselamatan Bekas Tekanan Tetap TSG R0004-2009, Bahagian A. Rujuk juga peruntukan 4 dan 5 dalam HG20580-1998 “Peraturan Asas Reka Bentuk Bekas Kimia Dari Bahan Keluli”
Kategori kedua sepatutnya ialah pemeriksaan tanpa kerosakan 100%, sama ada perlu rawatan haba atau tidak bergantung pada kandungan hidrogen sulfida dalam gas cecair; jika tiada kandungan tersebut, maka rawatan haba tidak diperlukan
Kontainer tekanan kelas II, ujian pengesanan kerosakan RT 20% III; rawatan haba selepas proses kimpalan dilakukan
Seharusnya diperiksa pada kategori II sebanyak 100%, melalui proses rawatan haba
Kontainer kategori dua: pemeriksaan tanpa kerosakan sebanyak 100%. Sama ada perlu dilakukan rawatan haba atau tidak bergantung pada kandungan hidrogen sulfida dalam gas cecair; jika tiada kandungan tersebut, maka rawatan haba tidak diperlukan.
Kontainer tekanan kategori dua, serta sambungan jenis A dan B, perlu diperiksa 100% menggunakan kaedah sinar-X atau ultrasonik. (Tahap kelayakan: Sinaran Tahap III, Ultrasonik Tahap II) Rawatan haba selepas kimpalan adalah wajib.
Termasuk dalam kategori bekas jenis dua; A, B: Pemeriksaan menggunakan sinar-X atau gelombang ultrasonik pada tahap 100%. Tahap kualiti yang diterima: tahap tiga untuk pemeriksaan sinar-X, dan tahap dua untuk pemeriksaan gelombang ultrasonik ; Selepas proses kimpalan, rawatan haba perlu dilakukan.
1. Bekas tersebut perlu diklasifikasikan sebagai bekas tekanan Kelas II. 2. Nisbah pemeriksaan tanpa kerosakan pada sambungan kimpalan kelas A dan B adalah 100%.
3. Rawatan haba selepas kimpalan perlu dilakukan
Sambungan kelas II dan AB memerlukan pemeriksaan 100%, dan perlu menjalani rawatan haba selepas proses kimpalan
Kelas II, 20% – Tidak perlu melakukan rawatan haba selepas proses kimpalan.
Kontainer tekanan kelas II: Nisbah pemeriksaan RT ≥ 20%, tiada keperluan untuk rawatan haba.
Kategori II, nisbah pemeriksaan ketulangan kelas AB bergantung pada pemilihan koefisien sambungan kimpalan yang digunakan. Gas petroleum cecair yang disimpan itu pasti mengandungi hidrogen sulfida; berapakah kandungannya? Sama ada rawatan haba diperlukan atau tidak, ditentukan berdasarkan kandungan hidrogen sulfida untuk menilai adanya kecenderungan terhadap korosi akibat tekanan!
Kontainer tersebut perlu diklasifikasikan sebagai kontainer tekanan Kategori II. Untuk sambungan kimpalan jenis A dan B, kadar pemeriksaan tanpa kerosakan mestilah 100%. Selain itu, rawatan haba selepas kimpalan juga diperlukan…
Tangki penyimpanan gas petroleum cecair semuanya merupakan model standard (NB47001). Adakah masih ada soalan lain? Adakah pemilik pos ini mempunyai penemuan khusus? Media anda tidak dinyatakan dengan jelas. Secara biasa, ia termasuk dalam kumpulan pertama; pasti ia merupakan kategori ketiga
Kelas II. 100%. Semak kandungan hidrogen sulfida untuk menentukan sama ada perlu dilakukan rawatan haba
Kelas II. 100%. Semak kandungan hidrogen sulfida untuk menentukan sama ada perlu dilakukan rawatan haba
Seharusnya kategori II. Ujian AB perlu dilakukan, dengan hasil yang melebihi 20% dan tidak kurang daripada 250 mm. Kecuali jika tiada lubang akses, maka ujian perlu dilakukan pada kadar 100%. Tidak perlu rawatan haba
Kelas II: Nisbah pemeriksaan tanpa kerosakan pada sambungan kimpalan jenis A dan B ialah 100% RT II/AB. Pemprosesan haba selepas kimpalan perlu dilakukan! Kerana kandungan H2S di dalam negara tidak dapat dipastikan.