Problemas relacionados con los recipientes de almacenamiento horizontales

2016-12-02View Original

Thread Content

Existe un recipiente de almacenamiento horizontal, con una presión de diseño de 1,80 MPa, una temperatura de diseño de 50 °C, un diámetro interno de 1200 mm y un volumen de 5 m³. El material del recipiente es Q345R. El medio que se almacena en él es gas licuado de petróleo mezclado. ¿En qué categoría de recipientes a presión debe clasificarse este recipiente? ¿Cuál es la proporción de inspección no destructiva para las uniones soldadas de categorías A y B? ¿Es necesario realizar un tratamiento térmico después del soldado?
Reply #22016-12-02
De acuerdo con el Anexo A de las normas TSG R0004-2009 sobre inspección técnica de seguridad para recipientes a presión fijos; también se toman en consideración los artículos 4 y 5 de la norma HG20580-1998 “Requisitos básicos para el diseño de recipientes químicos de acero”
Reply #32016-12-02
La categoría dos debería ser un control sin daños del 100%. En cuanto al tratamiento térmico, se decide según el contenido de sulfuro de hidrógeno en el gas licuado; si no hay dicho contenido, parece que no es necesario realizar ningún tratamiento térmico
Reply #42016-12-02
Recipientes a presión de categoría II, inspección no destructiva RT 20% III, tratamiento térmico posterior a la soldadura
Reply #52016-12-02
Debería ser inspección del 100% para la categoría II. Tratamiento térmico
Reply #62016-12-02
Contenedores de tipo 2: inspección 100% sin daños. La necesidad de un tratamiento térmico depende del contenido de sulfuro de hidrógeno en el gas licuado; si no hay dicho contenido, no es necesario realizar ningún tratamiento térmico.
Reply #72016-12-02
Recipientes a presión de categoría II: las soldaduras de categorías A y B deben someterse al 100% a inspección por rayos X o ultrasonidos. (Nivel de conformidad: Radiación Nivel III, Ultrasonido Nivel II). Es necesario realizar un tratamiento térmico posterior a la soldadura.
Reply #82016-12-02
Pertenecen a los contenedores de categoría II; A, B: inspección con rayos X o ultrasonidos al 100%; nivel de aceptación: nivel tres para los rayos X y nivel dos para los ultrasonidos ; Después del soldado, es necesario realizar un tratamiento térmico.
Reply #92016-12-02
1. Este recipiente debe clasificarse como recipiente a presión de clase II. 2. La proporción de inspección no destructiva para las uniones soldadas de tipos A y B es del 100%. 3. Es necesario realizar un tratamiento térmico después de la soldadura
Reply #102016-12-02
Conectores de tipo II y AB: tasa de inspección del 100%. Se requiere tratamiento térmico después del soldado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.