多くのタンク(例えば、ガソリン沈殿タンク)の上部安全弁には前後の遮断弁が設置されていますが、これは理にかなっているでしょうか?

2016-12-02View Original

Thread Content

多くのタンク(例えば、ガソリン沈殿タンク)の上部安全弁には前後の遮断弁が設置されていますが、これは理にかなっているでしょうか?何らかの理由で安全弁の前後の遮断弁を閉じてしまい、それを開けるのを忘れた場合、このとき安全弁は機能しなくなります。
Reply #22016-12-02
工程設計および安全弁配管基準に適合しなければならず、大気に直接排出できないガスの場合は、前後に遮断弁があり、安全弁の校正用とする
Reply #32016-12-02
遮断弁がなければ、安全弁の検査時はどう対処すればよいのでしょうか?
Reply #42016-12-02
もし切断弁を開け忘れた場合、良い対処法はありますか? 以前に遭遇した液アンモニア配管の安全弁排出管は放空タンクに接続されており、切替バルブは前方にのみ設置されていました
Reply #52016-12-02
鍵をかけてください。作業を始めると動かせなくなりますし、安全弁は年に1回点検が必要です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.