Sehr geehrte Experten, in unserem Betrieb gibt es eine Anlage zur Erzeugung von komprimierter Luft vom Typ Hangyang 40000. Dabei gibt es zwei Komponenten mit der Bezeichnung v1 – nämlich v1a und v1b. Während des Betriebs ist die Öffnungsgrad einer dieser Komponenten konstant, während der Öffnungsgrad der anderen durch den Flüssigkeitsspiegel im unteren Behälter gesteuert wird. Derzeit werden Molekularsiebe parallel eingesetzt. Während des Wechsels zwischen diesen Systemen schwankt der Öffnungsgrad von v1a stark, was wiederholt zu Störungen im Betrieb führt. Es wurden bereits mehrfach die PID-Parameter angepasst – doch mit mäßigem Erfolg. Ich frage Sie nun, ob Sie schon einmal mit einer ähnlichen Situation konfrontiert waren – und wie Sie sie gelöst haben Gibt es bessere Kontrolllösungen? Vielen Dank an alle! ! !
Haben Sie schon daran gedacht, die V1-Ventile manuell zu steuern, um herauszufinden, ob man sie so stabilisieren kann?
Man kann die Situation mit manueller Steuerung stabilisieren. Derzeit wird in dieser Phase immer manuell gesteuert – das ist ziemlich seltsam. Während des Wechsels der Molekularsiebe bleibt der Druck im Kolben konstant. Im gesamten Prozess der Druckausgleichung durch die Molekularsiebe liegen die Schwankungen des Drucks bei nicht mehr als 3 kPa. Während des Wechsels selbst betragen die Schwankungen des Drucks nicht mehr als 1 kPa. Die einzige Variable, bei der es zu Schwankungen kommt, ist die Luftmenge. Das lässt sich jedoch nicht vermeiden. Die beiden Molekularsiebe arbeiten zwar parallel, aber auch die Schwankungen der Luftmenge sind nicht groß – sie betragen maximal 1 % der Gesamtluftmenge. Obwohl es sich bei dem Tower, den wir unten haben, um einen Füllturm handelt, glaube ich nicht, dass es schon so empfindlich sein muss
Über diese Frage muss man wirklich gut nachdenken und genauer beobachten – vielleicht entdeckt man dann das Geheimnis dahinter. Ich frage mal, sind die Schwankungen normalerweise groß?
Normalerweise gibt es Schwankungen, die jedoch nicht allzu groß sind und daher akzeptabel sind. Die Funktion der Ventile ist ebenfalls in Ordnung. Allerdings beginnt V1 unmittelbar nach dem Wechsel auf den Molekularsieb-Modus stark zu schwanken. Meistens kann sich der Zustand wieder automatisch regulieren, nach einigen Schwankungen. Doch manchmal führen die starken Schwankungen dazu, dass V1 keine Flüssigkeit mehr erhält – dann ist die Betriebsfähigkeit beeinträchtigt. Man versucht derzeit, die Ursache herauszufinden – doch es lässt sich nichts erklären. Der Stand der Kühlmittelmenge bleibt im Grunde unverändert. Auch bei dem Großargon-Kondensator ist V701 auf Automatikmodus gestellt – doch diese Ventile sind äußerst stabil und weisen keine Veränderungen auf. Der Widerstand im unteren Turm steigt in diesem Prozess leicht an. Der Flüssigstickstoff wird manuell in den oberen Turm V3 geleitet; die Öffnungsgrad bleibt unverändert. Der Druck im oberen Turm schwankt in diesem Prozess nur sehr gering – weniger als 1 kPa. Die Ursache für die Schwankungen bei V1 lässt sich nicht erklären. Die Ventile wurden überprüft – es gibt keine Probleme.
Könnte es sein, dass während des Wechsels des Molekularsiebs die Leitflügel der Luftpumpe geöffnet oder geschlossen werden, wodurch auch die Stromstärke stark schwankt? Wie hoch ist in diesem Fall die Spannung? Können Spannung und Strom während der Schwankungen Störungen in einigen besonders empfindlichen Ventilpositionierern verursachen?
Die Steuerung des Gleichdruckprozesses der Molekularsiebe V1207 wird durch ein von mir entwickeltes Steuerprogramm gewährleistet. Dieses Programm ist in Form einer Tabellendarstellung gestaltet. Zudem wurden auch die Steuermechanismen für die Molekularsiebe optimiert. Jetzt ist die Steuerung der Luftpumpe sehr stabil – es gibt keine großen Schwankungen im Stromfluss, was wiederum keine Auswirkungen auf die Anlage hat. Für die Steuerung verwenden wir Ventile von Samson; deren Qualität ist hervorragend. In der Vergangenheit gab es keine Probleme mit diesen Ventilen, selbst nicht nach Blitzschlägen auf die Anlage. Deshalb glaube ich, dass es keine Störungen geben wird.
Wechseln Sie den v1a auf eine feste Öffnungsweite und versuchen Sie es noch einmal
Zu Beginn der Spannungssteigerung ist es noch die parallele Phase~~Tritt dieses Problem auf?
Ich denke, man sollte mit dem Parallelbetrieb beginnen. Um die Druckschwankungen im unteren Teil des Systems zu verringern, beträgt die Laufzeit des Molekularsiebs 20 Sekunden – das entspricht im Grunde der Zeit, die für die Betätigung der Ventile benötigt wird, plus 5 Sekunden Pufferzeit. Nach den Schwankungen in V1 wurde bereits umgeschaltet, schließlich gibt es Verzögerungen sowohl bei den Änderungen des Flüssigkeitsspiegels als auch bei der Messung durch die Instrumente. Was jedoch unklar ist: Auch normalerweise gibt es Schwankungen des Flüssigkeitsspiegels, und die Ventile können wieder in den Normalzustand gebracht werden. In dieser Phase wirkt es so, als wäre die Situation vergrößert dargestellt – doch die Daten zeigen das nicht an; die Schwankungen bleiben genauso groß. Daraufhin beginnt die Ausgabe zu schwanken. Ich vermute, dass mit den PID-Parametern etwas nicht stimmt. Ich habe versucht, mit den erfahrensten Fachleuten die Parameter anzupassen – doch das hat nichts gebracht. Es scheint, als gäbe es ein Problem im Prozess selbst.
V1207-Druckausgleichsventil: Wurde die Öffnungsstufe neu eingestellt? Man könnte versuchen, die Öffnungsstufe der Ventile zu Beginn des Druckausgleichs etwas niedriger einzustellen – so lassen sich große Schwankungen in der Menge an Luft, die in den Turm gelangt, vermeiden~~