کارشناسان محترم واحد من دارای یونیت جداسازی هوای فشرده خارجی هانگیانگ 40000 با دو v1 v1a و v1b می باشد. در حین کار، یکی دارای دهانه ثابت است و دیگری توسط سطح مایع در برج پایین کنترل می شود. اکنون به موازات غربال مولکولی در حال اجرا است. در طول فرآیند سوئیچینگ، v1a به شدت نوسان می کند و بارها به شرایط کاری آسیب می رساند. من بارها پارامترهای pid را تنظیم کرده ام، اما تأثیر آن مشخص نیست. حالا میخواهم از شما بپرسم که آیا شما هم با چنین موقعیتی مواجه شدید و چگونه آن را حل کردید؟ آیا راه حل کنترل بهتری وجود دارد؟ متشکرم ! !
آیا تا به حال به کنترل دستی شیر V1 فکر کرده اید تا ببینید آیا می توان آن را تثبیت کرد؟
با روشن کردن دفترچه راهنما می توان آن را تثبیت کرد. اکنون عملیات در این مرحله به صورت دستی انجام می شود. بسیار عجیب است که فشار در برج پایین در طول فرآیند سوئیچینگ غربال مولکولی بسیار پایدار است. در کل فرآیند یکسان سازی فشار غربال مولکولی، نوسان فشار برج پایین از 3 کیلو پاسکال تجاوز نمی کند. نوسان فشار برج پایین در طول فرآیند سوئیچینگ از 1 کیلو پاسکال تجاوز نمی کند. تنها نوسان حجم هوا است. هیچ راهی برای اجتناب از این وجود ندارد. زمان موازی برای دو غربال مولکولی وجود دارد، اما نوسان حجم هوا زیاد نیست. حداکثر نوسان 1٪ از کل حجم هوا است. اگرچه برجی که ما پایین میرویم یک برج شلوغ است، من فکر نمیکنم آنقدر حساس باشد، درست است؟
واقعاً باید در مورد این موضوع با دقت فکر کنید و بیشتر مشاهده کنید، شاید رمز و راز را کشف کنید. بپرسم معمولا زیاد نوسان داره؟
معمولاً نوساناتی وجود دارد، اما دامنه زیاد نیست که قابل قبول است. عملکرد سوپاپ نیز مشکلی ندارد. با این حال، پس از تعویض غربال مولکولی، v1 به شدت شروع به نوسان می کند. اغلب اوقات، می تواند به طور خودکار پس از چند نوسان تنظیم شود. با این حال، گاهی اوقات نوسانات آنقدر زیاد است که باعث می شود v1 با مایع پر نشود و شرایط کار به پایان می رسد. الان دنبال دلیل میگردم ولی نمیتونم توضیح بدم. سطح مایع خنک کننده اصلی اساساً تغییر نکرده است. v701 روی کندانسور آرگون خام هم روی اتوماتیک هست ولی شیر خیلی پایداره و تغییری نداره. مقاومت برج پایین در طول این فرآیند کمی افزایش یافت. نیتروژن مایع به صورت دستی از برج فوقانی v3 برداشته شد و دهانه بدون تغییر باقی ماند. فشار برج فوقانی در طول این فرآیند بسیار کم، کمتر از 1 کیلو پاسکال، نوسان داشت. دلیل نوسان v1 قابل توضیح نیست. دریچه چک شد و مشکلی نداشت.
ممکن است در طی فرآیند سوئیچینگ غربال مولکولی، پره راهنمای کمپرسور هوا باز یا بسته شود و سپس جریان نوسانات زیادی داشته باشد. ولتاژ در این زمان چقدر است؟ آیا ولتاژ و جریان در طول فرآیند نوسان باعث ایجاد اختلال در برخی موقعیتدهندههای حساس شیر میشود؟
کنترل v1207 فرآیند یکسان سازی فشار غربال مولکولی ما یک برنامه کنترلی است که توسط من نوشته شده است. در قالب یک جدول خط شکسته انجام می شود. در عین حال، برخی بهینهسازیها برای کنترل غربال مولکولی انجام شده است. اکنون کنترل کمپرسور هوا نیز بسیار پایدار است و جریان نوسانات قابل توجهی ندارد که تأثیری بر برج نخواهد گذاشت. v1 ما از شیرهای سامسون استفاده می کند که کیفیت بسیار خوبی دارند. در گذشته برج جداکننده هوا مورد اصابت صاعقه قرار گرفته بود و این شیرها هیچ مشکلی نداشتند، بنابراین فکر می کنم تداخلی وجود نداشته باشد.
v1a را به یک دهانه ثابت تغییر دهید و آن را امتحان کنید
آیا این مشکل در مرحله اولیه تقویت پیش می آید یا در مرحله موازی؟
احساس می کنم باید با موازی کاری شروع کنیم. به منظور کاهش نوسان فشار در برج پایین، زمان موازی سازی غربال مولکولی را 20 ثانیه تنظیم می کنیم که اساساً زمان عملکرد سوپاپ به اضافه 5 ثانیه ذخیره است. بعد از نوسان v1، قبلاً سوئیچ شده است. پس از همه، تغییرات سطح مایع و تشخیص ابزار عقب مانده است. اما چیزی که من نمی فهمم این است که سطح مایع معمولاً در نوسان است و شیر را می توان به طور معمول تنظیم کرد. در این مرحله، احساس میشود که تقویت شده است، اما به نظر نمیرسد که دادهها آن را منعکس کنند. نوسان هنوز بسیار زیاد است و خروجی شروع به نوسان می کند. من همیشه مشکوک بودم که مشکلی با پارامتر pid وجود دارد. من از با تجربه ترین استاد خواستم چندین مجموعه از پارامترها را تنظیم کند، اما کار نکرد. به نظر می رسد مشکلی در روند وجود دارد.
شیر یکسان کننده فشار V1207، آیا تنظیم بازشدن دوباره تنظیم شده است؟ می توانید سعی کنید دهانه شیر را در ابتدای یکسان سازی فشار کمی کوچکتر کنید~~ این می تواند از نوسانات زیاد در مقدار هوای ورودی به برج جلوگیری کند.~~