Các chuyên gia kính mến, đơn vị chúng tôi đang sử dụng một hệ thống tách khí loại Hangyang 40000. Hệ thống này gồm hai bộ phận v1, đó là v1a và v1b. Trong quá trình hoạt động, một bộ phận có độ mở cố định, còn bộ phận kia thì được điều khiển bởi mức chất lỏng trong tháp dưới. Hiện nay, các bộ phận này hoạt động song song với nhau; tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi giữa các chế độ hoạt động, giá trị của v1a dao động mạnh, điều này gây ra nhiều vấn đề trong quá trình vận hành. Chúng tôi đã điều chỉnh các thông số PID nhiều lần, nhưng hiệu quả không rõ rệt. Bây giờ xin hỏi mọi người, có ai từng gặp tình huống tương tự không, và đã giải quyết như thế nào? Liệu có phương án kiểm soát tốt hơn không? Cảm ơn mọi người! ! !
Có bao giờ nghĩ đến việc chuyển van V1 sang chế độ điều khiển thủ công không? Hãy thử xem liệu có thể ổn định được hay không
Việc vận hành ở chế độ thủ công giúp duy trì áp suất ổn định. Hiện tại, mọi thao tác đều được thực hiện ở chế độ thủ công; điều này khá kỳ lạ. Trong quá trình chuyển đổi giữa các loại màng lọc phân tử, áp suất trong thiết bị vẫn ổn định. Trong suốt quá trình điều chỉnh áp suất, mức dao động của áp suất không vượt quá 3 kPa; còn trong quá trình chuyển đổi, mức dao động chỉ khoảng 1 kPa. Điều duy nhất gây ra sự dao động chính là lượng không khí được sử dụng. Điều này là không thể tránh khỏi. Hai loại màng lọc phân tử hoạt động song song với nhau, nhưng mức dao động của lượng không khí cũng không lớn lắm; mức dao động tối đa cũng chỉ khoảng 1% tổng lượng không khí được sử dụng mà thôi. Mặc dù bộ phận dùng để xử lý chất lỏng ở dưới tháp là tháp đầy, nhưng tôi nghĩ cũng không đến mức phải quá nhạy cảm chứ?
Câu hỏi này thực sự cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng, hãy quan sát thêm nữa; có lẽ bạn sẽ khám phá ra bí mật ẩn giấu trong đó. Tôi xin hỏi, bình thường mức biến động có lớn không?
Bình thường có sự biến động, nhưng mức độ không lớn nên vẫn có thể chấp nhận được. Hoạt động của van cũng ổn. Tuy nhiên, ngay sau khi chuyển sang sử dụng bộ lọc phân tử, V1 bắt đầu dao động mạnh. Hầu hết các trường hợp, sau vài lần biến động thì thiết bị sẽ tự điều chỉnh trở lại bình thường. Nhưng đôi khi, mức độ biến động quá lớn khiến V1 không thể tiếp nhận chất lỏng, và lúc đó hoạt động của thiết bị sẽ bị gián đoạn. Hiện đang tìm nguyên nhân, nhưng dù cố gắng giải thích thế nào cũng không được. Mức chất lỏng làm mát chính cũng hầu như không thay đổi. Ở bộ ngưng tụ argon thô, van V701 cũng được đặt ở chế độ tự động, nhưng chiếc van đó rất ổn định và cũng không có gì thay đổi. Lực cản ở tháp dưới tăng nhẹ trong quá trình này; việc đưa nitơ lỏng vào tháp trên v3 được thực hiện bằng tay, mức độ mở van không thay đổi. Áp suất ở tháp trên dao động rất ít, chưa đến 1kpa. Không thể giải thích nổi nguyên nhân khiến v1 dao động; các van đã được kiểm tra và không có vấn đề gì.
Liệu có phải trong quá trình chuyển đổi của màng lọc phân tử, các cánh điều tiết của máy nén khí bị mở rộng hoặc thu hẹp lại, khiến dòng điện dao động mạnh hay không? Vậy lúc đó điện áp là bao nhiêu? Trong quá trình biến động, điện áp và dòng điện có thể gây nhiễu cho một số bộ định vị van nhạy cảm không?
Quy trình điều chỉnh áp suất của các lớp sàng phân tử v1207 do tôi tự viết chương trình điều khiển; chương trình này được xây dựng dưới dạng bảng biểu. Đồng thời, việc điều khiển các lớp sàng phân tử cũng được tối ưu hóa. Hiện tại, việc điều khiển máy nén khí diễn ra rất ổn định; dòng điện không có sự biến động lớn, nhờ đó mà không ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị trong công trình. Còn van mà chúng tôi sử dụng cho hệ thống v1 thì là loại van của Samson – chất lượng rất tốt. Trước đây, ngay cả khi tháp phân tách khí bị sét đánh, các van này vẫn hoạt động bình thường. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sẽ không có sự cố nào xảy ra cả.
Hãy thay đổi giá trị của v1a thành một giá trị cố định, rồi thử lại xem
Giai đoạn tăng áp vẫn ở trạng thái song song~~ Tại sao lại xuất hiện vấn đề này?
Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu bằng việc vận hành song song; nhằm giảm biến động áp suất trong tháp, thời gian vận hành song song của lọc phân tử là 20 giây, tức là thời gian hoạt động của van cộng thêm 5 giây dự phòng. Sau khi v1 có sự biến động, việc chuyển đổi đã diễn ra rồi; dù sao thì cả sự thay đổi mức chất lỏng lẫn kết quả đo lường từ các thiết bị đều có độ trễ. Nhưng điều khó hiểu là mức chất lỏng vẫn có sự biến động hàng ngày, và van vẫn có thể điều chỉnh trở lại bình thường. Ở giai đoạn này, có cảm giác như mức chất lỏng bị phóng đại lên, nhưng các dữ liệu lại không phản ánh điều đó; mức chất lỏng vẫn biến động mạnh, khiến đầu ra bị dao động. Tôi nghi ngờ rằng có vấn đề với các tham số PID; tôi đã nhờ những người thợ giàu kinh nghiệm điều chỉnh các tham số này, nhưng vẫn không hiệu quả. Có vẻ như vẫn còn vấn đề gì đó trong quy trình vận hành.
Van điều áp V1207: Liệu mức độ mở của van có được điều chỉnh lại hay không? Bạn có thể thử thiết lập mức độ mở của van ở mức thấp hơn một chút khi bắt đầu quá trình điều áp. Điều này sẽ giúp tránh những biến động lớn về lượng khí đi vào tháp~~