Thread Content
Apa penyebab adanya air di saluran sebelum gas buang masuk ke tungku pembersih? Beberapa hari yang lalu, terjadi kebocoran di katup berbentuk kupu-kupu yang digunakan untuk memasukkan gas buang ke tungku tersebut. Belakangan ini, gas buang tersebut terus-menerus bocor. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Semua saluran pemanas yang ada sebelum gas buang masuk ke tungku sudah dimatikan, namun tetap saja ada air di sana. Nilai pH-nya sekitar 6,5
Pos ini terakhir diedit oleh ylb913 pada tanggal 2016-12-3 pukul 09:07. Nilai pH sebesar 6,5 termasuk rendah, sehingga kemungkinan adanya campuran busa udara dapat diabaikan. Udara sisa yang keluar dari bagian atas tower penyerap mengandung uap air yang jenuh; suhunya biasanya berkisar antara 30–40 derajat Celsius. Karena saluran udara tersebut tidak dilengkapi dengan lapisan isolasi, maka pada suhu saat ini pasti akan terjadi penurunan suhu dan pengendapan air. Semakin rendah suhunya, semakin rendah pula tekanan uap air jenuh dalam gas buang. Kelebihannya akan berubah menjadi air.
Terima kasih sudah menjelaskannya, saya mengerti sekarang:lol
Ini juga merupakan kekurangan dalam hal desain. Biasanya, saluran pipa tersebut tidak dilengkapi dengan lapisan isolasi. Dalam kondisi cuaca dingin, bagian saluran pipa yang berada dari keluaran menara penyerap hingga ke tungku pembakaran berada pada ketinggian yang cukup tinggi, sehingga terjadi kehilangan panas yang besar. Inilah yang menyebabkan munculnya fenomena adanya air di dalam saluran pipa, sebagaimana yang disebutkan oleh pemilik postingan. Pada kondisi yang parah, hal ini dapat menyebabkan tungku pembakaran mati. Jika ditambahkan lapisan isolasi, kondisinya akan jauh membaik.
Ini juga merupakan kekurangan dalam hal desain. Biasanya, saluran pipa tersebut tidak dilengkapi dengan lapisan isolasi. Dalam kondisi cuaca dingin, bagian saluran pipa yang berada dari keluaran menara penyerap hingga ke tungku pembakaran berada pada ketinggian yang cukup tinggi, sehingga terjadi kehilangan panas yang besar. Inilah yang menyebabkan munculnya fenomena adanya air di dalam saluran pipa, sebagaimana yang disebutkan oleh pemilik postingan. Pada kondisi yang parah, hal ini dapat menyebabkan tungku pembakaran mati. Jika ditambahkan lapisan isolasi, kondisinya akan jauh membaik.
Terima kasih kepada kalian yang telah membantu menjelaskannya. Saya sempat mengabaikan hal ini
Beberapa desain membuat belokan berbentuk U sebelum masuk ke tungku, dengan saluran pembuangan di bagian bawah untuk mengeluarkan air secara berkala.
Jika untuk pembuangan air, bukankah itu berbahaya? Bisa saja gas buang keluar
Ya, ada risiko akibat pembuangan langsung ke atmosfer. Energi tersebut dapat dialirkan ke sistem pembuangan tertutup atau dibuang di tempat yang aman.