熱交換器の循環水側出口圧力の最大負圧は約0.05MPA

2016-12-04View Original

Thread Content

熱交換器の循環水側出口圧力が-0.05MPAに達すると、循環水は完全に気化して飽和蒸気圧に達するのでしょうか。また、熱交換器の高さをさらに増やした場合でも、出口圧力計の最大値は0.05MPAのままなのでしょうか?アドバイスをお願いします!
Reply #22016-12-04
この投稿は最後にylb913によって2016-12-4 08:58に編集されました。熱交換器の循環水側の出口圧力が-0.05MPAに達しているため、循環水が完全に気化することはあり得ません。40度程度では水の飽和蒸気圧は0.0075MPa(絶対圧)で、表圧では0.0075-0.1=-0.0925MPaとなります。-0.05MPaという圧力は水の飽和蒸気圧よりも高い値です。 もし熱交換器の高さをさらに上げると、出口圧力計の圧力はさらに低下し、飽和蒸気圧に達するまで下がります。しかし、その時であっても循環水が完全に気化することはあり得ません。完全に気化するにはどれだけの熱量が必要なのでしょうか?この熱量は誰が供給するのか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.