Thread Content
【پرسش و پاسخ، سؤال شماره ۲۲۸】۰۴/۱۲/۲۰۱۶ ترتیب باز کردن دریچههای انسانی در مخازن هنگام تعمیرات و توقف فعالیت چیست؟ چرا؟ پس از پاسخ دادن، مراجع در دسترس خواهد بود؛ کافی است نکات کلیدی را پاسخ دهید تا امتیاز کسب کنید. هنگام تعمیرات و توقف فعالیت، ترتیب باز کردن دریچههای دسترسی باید از بالا به پایین باشد؛ زیرا شروع باز کردن از بخش بالایی به تهویه محفظه کمک میکند و باعث میشود گازهای قابل اشتعال یا سمی باقیمانده به سرعت خارج شوند ; همچنین باید مراقب باشید که لولههای تخلیه یا رهاسازی مایع در کف مخزن باز باشند، تا از خطراتی مانند احتراق یا انفجار ناشی از مایعات یا ذرات ناخالص باقیمانده در کف مخزن و آسیب رسیدن به افراد جلوگیری شود. فهرست سؤالات و پاسخهای سال ۲۰۱۶ (بهروزرسانی شده تا ماه نوامبر~~~~)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1597792-1-1.html
جذب حامیان برای «رقابت انتخاب ده عضو برتر سال ۲۰۱۶»
http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html
(منبع: فروم صنایع شیمیایی هایچوان)
ترتیب باز کردن دریچههای دسترسی، از بالا به پایین است؛ یعنی ابتدا باید دریچهی دسترسی موجود در بالاترین قسمت دستگاه (برج یا مخزن) باز شود و سپس به ترتیب از بالا به پایین، سایر دریچههای دسترسی نیز باز گردند. تا به تهویه طبیعی کمک کند، از باقی ماندن گازهای قابل اشتعال در داخل تجهیزات جلوگیری نماید، گازهای قابل اشتعال را به سرعت خارج کند، از وقوع حوادث انفجاری جلوگیری کند و به تدریج شرایط لازم برای ورود افراد به برج (دستگاه) را فراهم آورد. در برخی کارخانهها، ابتدا از بالا به پایین، سه دریچه برای ورود باز میشوند. همچنین به تهویه طبیعی کمک میکند و شرایط لازم برای ورود افراد به برج را فراهم میسازد. قبل از باز کردن دریچه ورودی در قسمت پایین دستگاه (برج یا مخزن)، باید دوباره دریچه تخلیه نقطه پایین را بررسی کرد تا مطمئن شد که واقعاً باز است و مواد باقیمانده در قسمت پایین دستگاه به طور کامل خارج شدهاند؛ سپس میتوان دریچه ورودی در قسمت پایین را باز کرد. به این ترتیب میتوان از باقی ماندن مایعات داغ در کف دستگاه جلوگیری کرد و از بروز حوادث سوختگی هنگام باز کردن دریچهها جلوگیری نمود. برج (دستگاه) باید دارای تهویه طبیعی باشد؛ پس از اینکه نتایج آزمایشها مطلوب باشد، باید مجوز کار در برج (دستگاه) صادر شود تا بتوان در آن کار کرد. نمونهبرداری، آزمایش و تحلیل در برجها (دستگاهها)، به منظور جلوگیری از مرگ ناشی از خفگی یا مسمومیت در داخل برج، و همچنین پیشگیری از انفجار و آتشسوزی هنگام کار با گازهای باقیمانده، برای تضمین ایمنی فعالیتهای مربوط به کار در این محیطها انجام میشود.
تخریب دریچه ورودی از بالا به پایین، به تهویه طبیعی کمک میکند. هنگام ورود به مخزن، میزان اکسیژن و گازهای قابل اشتعال تحلیل شده و گزارش تحلیل صادر میشود. همچنین، برای ورود باید مجوز کار در فضاهای محدود صادر شود. در هر صورت، باید از ایمنی به عنوان نقطه شروع استفاده کرد
ترتیب باز کردن دریچههای انسانی مخزن هنگام توقف برای تعمیرات، از بالا به پایین است. دلیل اصلی، مسئله تهویه است؛ قبل از باز کردن، آن در حالت بسته بود. اگر از پایین به بالا باز شود، باز کردن دریچه موجود در بالاترین قسمت بسیار دشوار خواهد بود، زیرا درون آن غلظت بالایی از گازهای سمی و مضر وجود دارد. ابتدا باید از بالا باز کرد؛ در این صورت جریان هوا درون وجود ندارد و بنابراین گازهای سمی به راحتی خارج نمیشوند، که این امر باز کردن دریچه را آسانتر میکند. مکانیزم بستن دریچه نیز همین است.
پاسخ: ترتیب باز کردن دریچههای مراقبتی هنگام تعمیرات، از بالا به پایین است؛ یعنی ابتدا باید دریچهی موجود در بالاترین قسمت دستگاه باز شود و سپس دریچهها به ترتیب از بالا به پایین باز گردند. دلیل آن، ایمنی است؛ تا از پاکسازی ناقص داخل برج جلوگیری شود یا از آسیبهای ناشی از تشکیل خودبهخودی سولفید آهن به انسانها جلوگیری گردد.
ترتیب باز کردن دریچههای دسترسی، از بالا به پایین است؛ یعنی ابتدا باید دریچهی موجود در بالاترین قسمت دستگاه باز شود، سپس به ترتیب از بالا به پایین، سایر دریچهها نیز باز گردند. این کار به منظور تسهیل تهویهی طبیعی، جلوگیری از باقی ماندن گازهای قابل اشتعال در داخل دستگاه، و خروج سریع این گازها جهت جلوگیری از وقوع انفجار است.
هنگام تعمیرات و توقف فعالیت، ترتیب باز کردن دریچههای دسترسی باید از بالا به پایین باشد؛ زیرا شروع باز کردن از بخش بالایی به تهویه محفظه کمک میکند و باعث میشود گازهای قابل اشتعال یا سمی باقیمانده به سرعت خارج شوند; همچنین باید مراقب باشید که لولههای تخلیه یا رهاسازی مایع در کف مخزن باز باشند، تا از خطراتی مانند احتراق یا انفجار ناشی از مایعات یا ذرات ناخالص باقیمانده در کف مخزن و آسیب رسیدن به افراد جلوگیری شود.
از بالا به پایین، جلوگیری از ورود هوا از قسمت پایینی به بخش بالایی برج، و همچنین جلوگیری از تجزیه خودبهخودی سولفید آهن در بخش بالایی برج؛ مسائل مربوط به ایمنی