20%アンモニア水タンクの火災分類について!

2016-12-06View Original

Thread Content

20%のアンモニア水タンクの火災分類はどう定義するのでしょうか?乙類にするのか、それとも戊類にするのか!どう考えればいいでしょうか、達人のアドバイスをお願いします。
Reply #22016-12-06
「GB 50016-2014 建築設計防火規範」の3.1 火災危険性分類を参照できます。
Reply #32016-12-07
2015年版の危険化学品分類情報表によると、液体アンモニアとアンモニア水の危険性カテゴリーは次のように定められている。

液体アンモニア
危険性カテゴリー:可燃性ガス、カテゴリー2 加圧ガス 急性毒性-吸入、カテゴリー3* 皮膚腐食/刺激、カテゴリー1B 重度の眼損傷/眼刺激、カテゴリー1 水生環境への危害-急性危害、カテゴリー1

アンモニア水
危険性カテゴリー:皮膚腐食/刺激、カテゴリー1B 重度の眼損傷/眼刺激、カテゴリー1 特異的標的臓器毒性-単回曝露、カテゴリー3(呼吸器刺激) 水生環境への危害-急性危害、カテゴリー1

したがって、20%のアンモニア水は腐食性物質に過ぎないため、その火災分類は第V類とされる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.