Thread Content
Pido consejo a los expertos: existe un tubo subterráneo de gas natural que conecta la zona industrial con la zona residencial adjunta; fue instalado en 2014 y actualmente es necesario realizar modificaciones parciales en él. ¿Qué certificaciones se requieren para el diseño de dichas modificaciones? ¿Este tubo pertenece a la categoría GB o GC? Es mejor tener pruebas, ¡gracias, experto!
Según la clasificación de tuberías a presión, se toma como límite el muro perimetral de la planta. Muchos de los institutos de diseño cuentan simultáneamente con las certificaciones GB y GC, al igual que las empresas de construcción.
Las calderas de los comedores dentro de la planta utilizan gas, pero no se emplean para procesos de producción. Según las normas más recientes de 2021, estos tipos de tuberías deben ser diseñadas, construidas y verificadas de acuerdo con las especificaciones para tuberías públicas GB, y no según las normas para tuberías industriales GC. Algunas empresas petroquímicas, con el fin de evitar problemas relacionados con los requisitos técnicos, clasifican a las calderas de las cantinas dentro de sus plantas como tuberías industriales de tipo GC, utilizando para ello tuberías de gas. No obstante, en cuanto al diseño, la construcción y la inspección, se sigue aplicando la norma GB50028 “Tuberías de gas en áreas urbanas”. Las calderas de las cantinas dentro de la planta industrial utilizan gas. Aunque se encuentran dentro de la fábrica, su uso es para el consumo de los residentes (empleados), por lo que están bajo la jurisdicción de las redes de suministro público. No tiene nada que ver con si hay muros alrededor de la fábrica o no. En ningún caso se debe intentar ahorrar costos y hacer que las tuberías industriales GC funcionen por cuenta propia. Las zonas como los comedores y las calderas dentro de la planta industrial forman parte de la área frontal de la misma, y son zonas con alta concentración de personas. Para que el gas utilizado en los comedores y las calderas sea más seguro para su uso en las necesidades diarias de los empleados y residentes, es necesario someterlo a un proceso de aditivación con olorante, según las normas de las tuberías de gas públicas GB, además de contar con cajas de regulación de presión. En ningún caso se debe intentar ahorrar costos y esfuerzos diseñando los sistemas de tuberías de forma incorrecta, ya que en caso de accidente, habrá responsabilidad permanente. Algunos expertos que han elaborado las normas para las tuberías públicas de tipo GB nunca han trabajado en la instalación de tuberías de gas para uso doméstico dentro de las plantas industriales. El hecho de querer considerar que esas tuberías forman parte de las tuberías de tipo GC, tomando como límite los muros de la planta, es una clasificación completamente errónea. Las zonas como los comedores y las calderas dentro de la planta industrial forman parte de la área frontal de la misma, y son zonas con alta concentración de personas. El gas utilizado en los comedores y calderas debe ser tratado mediante sistemas de aditivación, tal como lo exigen las normas GB para las tuberías de gas. Las tuberías de gas utilizadas por los empleados, sus familias y otras personas que viven en la zona también deben diseñarse y construirse de acuerdo con las estrictas normas GB. No se debe descuidar la seguridad de estas personas por gusto de ahorrar dinero o evitar trámites adicionales; los accidentes son algo que **no se puede permitir**.