Thread Content
Uzmanlardan yardım istiyorum: Tesis alanından sosyal tesisler bölgesine giden, 2014 yılında döşenen bir doğal gaz yeraltı boru hattı var ve şu an kısmi olarak yeniden döşenmesi gerekiyor. Bu yeniden döşeme işlemi için hangi nitelikler gereklidir? Bu boru GB mı yoksa GC mi? Bir kanıt olursa daha iyi, teşekkürler uzman!
Basınçlı boru hatları sınıflandırmasına göre, fabrika duvarı sınır olarak alınır. Birçok tasarım bürosu hem GB hem de GC sertifikalarına sahiptir; inşaat firmaları da öyle.
Tesis içindeki yemekhane kazanları gibi cihazlar üretim ve işleme amacıyla değil, gaz kullanmaktadır. Bu tür borular, 2021 versiyonundaki en güncel standartlara göre, endüstriyel GC boruları olarak değil, kamu boruları olan GB boru standartlarına göre tasarlanmalı, inşa edilmeli ve denetlenmelidir. Bazı petrokimya şirketleri, yeterlilik sorunlarından kaçınmak için tesis içindeki yemekhane kazanları gibi ekipmanları gaz boru hatları olarak GC endüstriyel boru hatları kategorisine dahil etmektedir; ancak tasarım, inşaat ve denetim işlemleri hâlâ GB50028 “Kentsel Gaz Boru Hatları” standardına göre yürütülmektedir. Tesis içindeki yemekhane kazanları gibi cihazlar gaz kullanmaktadır; bunlar tesisin içinde olsa da amacı sakinlerin (çalışanların) günlük ihtiyaçlarını karşılamaktır ve bu nedenle kamu tesisleri şebekesinin kapsamına girmektedir. Bunun, tesisin duvarlarıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Masraf tasarrufu uğruna endüstriyel GC borularını gizlice kendi başına çalıştırmak kesinlikle yapılmamalıdır. Tesis içindeki yemekhane, kazan gibi alanlar tesisin ön bölgesine aittir ve yoğun nüfusun bulunduğu yerlerdir. Yemekhaneler ve kazanlar için kullanılan gazın, çalışanların ve sakinlerin günlük ihtiyaçları için daha güvenli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla, kamu kullanımına yönelik GB gaz boru hatlarına uygun şekilde kokulandırılması ve basınç düzenleme kutuları aracılığıyla işlenmesi gerekir. Maliyet ve zahmetten kaçınmak için endüstriyel boru hatlarına göre hatalı bir şekilde tasarım yapmak kesinlikle yasaktır; bir kaza meydana gelirse ömür boyu sorumluluk aranır. Bazı GB ortak boru hattı standartlarını hazırlayan uzmanlar, fabrika alanındaki yaşam amaçlı gaz boru hatları konusunda deneyim sahibi değiller; fabrikanın duvarlarını sınır olarak alıp bu boru hatlarını doğal olarak GC boru hatlarına dahil etmeyi düşünüyorlar ki bu, son derece yanlış bir sınıflandırmadır. Tesis içindeki yemekhaneler, kazanlar gibi alanlar tesisin ön bölgesine aittir ve yoğun nüfusun bulunduğu yerlerdir. Yemekhaneler ve kazanlar için kullanılan gazlar, kamu kullanımına yönelik GB gaz boru hatları standartlarına göre kokulandırılmalı ve basınç düzenleme kutuları kullanılmalıdır. Ayrıca, tesis içinde çalışanların, aile üyelerinin ve diğer kişilerin yaşam alanlarında kullanılan gaz boru hatları da GB boru hattı standartlarına sıkı sıkıya uygun şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Kolaylık sağlamak, daha az para harcamak veya daha az belgeye ihtiyaç duymak adına bu yaşam alanlarındaki insanların güvenliğini göz ardı etmek kesinlikle kabul edilemez; kazalar hep bunun sonucunda meydana gelir.