Herkese merhaba! Sormak istiyorum, sıvı amonyak tank alanında başka malzemeler için kaç adet boru hattı bulunuyor? Isıtma amacıyla elektrikli ısıtıcı kullanılması planlanıyor; bu uygulamanın standartlara uygun olup olmadığını bilmek istiyorum Endişe edilen şey, elektrikli ısıtma arızalanıp alevlenmesi durumunda bu bölgenin tehlikeli bir alan olmasıdır. Teşekkürler!
Günümüzdeki ısıtma teknolojisi oldukça olgunlaşmış durumda; uygun kalitede bir üretici seçildiğinde herhangi bir sorun olmaz
Yanıcı ve patlayıcı alanlarda kullanılan ısıtma kablolarının, patlamaya karşı korumalı alanlar için gerekli olan patlamaya dayanıklılık işaretlerine sahip olması gerekir. Isıtma kontrol cihazları patlamaya dayanıklı olarak üretilebilir; ancak ısıtma kablolarının da patlamaya dayanıklı olarak üretilip üretilmeyeceği bilinmiyor. Bu konuda üreticiden bilgi alınabilir.
O zaman değiştirin. Buradaki sıvılaştırılmış gaz tankları bölgesindeki ısıtma devresinde kısa devre oluyor ve birkaç kez yangın çıktı; bu durum son derece tehlikeli. Standartlara göre kullanılmasında bir sorun yok, ancak kaliteli olanlar seçilmelidir. Ayrıca doğru şekilde monte edilmesine de dikkat edilmelidir; bazılarında montaj sırasında sorunlar ortaya çıkarak dış kısım hasar görür ve bu da direnç tellerinin borularla temas etmesine veya birbirleriyle temas ederek kısa devre oluşmasına neden olur. Mutlaka dikkat etmelisiniz.