Thread Content
Seperti yang tertulis dalam tajuk, saya telah mencari standard penerimaan struktur keluli tersebut. Dalam standard tersebut tercatat nilai H/1000. Jika nilai ini melebihi had yang ditetapkan, adakah ia akan menimbulkan risiko keselamatan yang serius? Selain itu, struktur sokongan keluli juga menunjukkan pembengkokan yang agak teruk (2500 membengkok sebanyak 50). Tidak diketahui sama ada ia disebabkan oleh kecondongan menara tersebut
Ia ialah Super L. Dianggarkan bahawa: 1. Proses rawatan haba selepas kimpalan tidak mencukupi, 2. Tiada proses rawatan haba yang dilakukan ; 3. Kualiti kawalan proses kimpalan tidak memuaskan ; 4. Antara sebabnya ialah proses kimpalan yang belum ditentukan dengan jelas.
Lupa saya sebut, menara struktur keluli ini dibina 8 tahun yang lalu. Pada masa itu, ia telah lulus ujian pemeriksaan. Kini, pemeriksaan menunjukkan bahawa menara ini bengkok dengan teruk. Adakah ini merupakan risiko keselamatan? Adakah sebarang langkah penambahbaikan yang baik?
Mengenai kata-kata Tahu lapan tahun yang lalu, kita hanya boleh harapkan nasib sahaja. Lakukan pengukuran secara berkala; kemungkinan keadaannya akan menjadi semakin teruk pada masa depan. Mungkin perlu melekatkan kepingan pengesan tekanan untuk melakukan pemeriksaan, tak tahu sejauh mana bahayanya, jadi lebih baik jangan ambil mudah.
Penurunan asas yang tidak seragam; perlu diperiksa secara berkala untuk melihat adanya perubahan
Ia mungkin disebabkan oleh penurunan tanah yang tidak seragam. Semaklah rekod pemerhatian penurunan tanah tersebut; dengan itu, kita boleh menganalisis masalahnya. Adakah terdapat data rekod pemerhatian penurunan tanah tersebut?