내 주변의 안전 이야기 04------방심하면 선한 의도도 나쁜 결과를 초래할 수 있다

2016-12-07View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 slll611이 2016-12-7 21:24에 수정했습니다. 선한 의도라도 나쁜 결과를 초래할 수 있다고 합니다.믿지 마시라고 하지 마세요. 제가 이야기를 하나 들려드릴게요. 1998년 3월의 어느 날, 우리 공장의 휘발유 탱크 구역에 있는 휘발유 탱크 한 대를 점검하고 수리하는 작업이 진행되었습니다. 시공업체와 공장 직원들의 협력 덕분에, 곧 작업이 완료되었습니다.예정된 작업이 완료되면, 작업자들은 그 탱크의 입구와 출구에 있는 블라인드 플레이트들을 모두 제거하고, 탱크의 인양구나 조명구도 모두 막아버립니다. 이렇게 하면 가솔린 탱크는 사용할 수 있는 상태가 됩니다.현장에서 도구를 정리하던 중, 한 작업자가 그 탱크의 바닥에 있는 판 위로 끝부분이 막힌 작은 철관이 삐져나와 있는 것을 발견했습니다. 이를 그대로 두면 사람들이 걸려 넘어질 수 있으므로, 그는 기꺼이 말했습니다. “제가 그걸 잘라드릴게요.””말을 마치고는 용접기를 켜서 잘라내기 준비를 했다.이 항아리에 불을 붙인 지 얼마 안 되었고, 작업자들도 기꺼이 도와주었기 때문에, 감독자도 제지하지 않았습니다.용접봉의 불꽃이 철관의 뿌리 부분을 관통하자, 엄청난 소음이 들렸습니다. 휘발유통 안에서 갑자기 폭발이 일어나서 통의 형태가 변했으며, 통의 바닥도 위로 솟구쳐 올랐습니다. 다행히 더 이상 화재가 확산되지는 않았습니다. 지금 생각해보면, 그때의 작업은 정말 무모하고 성급했습니다. 용기를 밀봉한 후에 다시 불을 사용할 때는 반드시 블라인드 플레이트를 다시 설치하고 ‘삼가스’ 분석을 다시 해야 했습니다. 분석 결과가 양호해야만 비로소 불을 사용할 수 있었던 것입니다.이 탱크의 출입구 블라인드를 제거한 후, 일부 밸브들이 제대로 닫히지 않아 소량의 휘발유가 탱크 내부로 새어 들어갔습니다. 이 휘발유는 증발하여 공기와 섞여 폭발성 가스를 형성했으며, 파이프라인을 절단할 때 발생하는 불꽃과 만나면서 폭발이 일어났습니다.시공 인원들은 선의로 행동했지만, 규정을 어기고 불을 사용한 것도, 감독 인원들이 자신의 역할을 제대로 수행하지 않은 것도 이 사고가 발생한 원인 중 하나입니다. 따라서 생산 구역에서 공사를 할 때에는 작업자와 감독자들의 안전 교육을 강화하고, 화재 예방 규정을 엄격히 준수하여 함부로 불을 사용하는 것을 막아야 합니다;또한 철저한 시공 계획을 수립하고, 시공 관리를 강화하여 계획에 없는 시공이나 계획을 초과하는 시공을 방지해야 합니다. 그렇지 않으면 좋은 의도라도 오히려 문제를 일으킬 수 있습니다.
Reply #22016-12-08
사실 지금도 이런 일들이 많이 있지만, 심각한 결과는 나오지 않았을 뿐이에요~~~~
Reply #32016-12-08
작업 장소는 비슷한 위치이지만, 작업 조건은 변화했습니다. 입구의 블라인드가 제거되고 다른 입구들은 막혀서 밀폐된 공간이 형성되었습니다... 현실에서는 다른 이야기가 벌어질 수도 있습니다. 작업이 끝난 후, 한 안전요원이 이제는 더 이상 불을 사용해서는 안 된다고 말했습니다. 하지만 다른 사람들은 괜찮다고 하며, 방금도 불을 사용했잖아요라고 말했습니다.결과적으로 바로 폭발해버렸는데, 안전요원은 어떻게 될까요?
Reply #42016-12-08
이 선의의 행동으로 가솔린 탱크가 파괴되었으니, 이것도 일종의 사고라고 할 수 있습니다.사후에 사고 분석 회의를 했나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.