Thread Content
Ein Kunde bat uns, die Wärmeaustauschoberfläche eines Geräts zu berechnen – es handelt sich um Ammoniakwasser, dessen Anfangstemperatur 100 °C beträgt und das auf 50 °C abgekühlt werden soll. Der Durchfluss beträgt 20 m³/h; Kühlwasserdurchfluss: 40 m³, Druck: 0,4 MPa, Wärmetauschteilrohrdurchmesser: φ108*4. Wie kann man mit diesen Informationen die Wärmeübertragungsfläche berechnen?
Nach der Gleichung für das Wärmeausgleichsprinzip Q=K·S·ΔT liegen Ihnen derzeit nur die Temperaturdifferenz auf der Wärmeseite sowie einige Parameter zur Berechnung der Wärmemenge Q und des Gesamtwärmeübergangskoeffizienten K vor. Damit lässt sich die Wärmeübertragungsfläche S nicht berechnen. Sie müssen außerdem Informationen über die grundlegenden physikalischen Eigenschaften der Fluide auf der kalten und warmen Seite, den Fließzustand dieser Fluide, das Material der Wärmetauschrohre sowie den Typ des Wärmetauschers kennen – und noch viele weitere Informationen –, um Berechnungen durchführen zu können.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von wiseboy am 8.12.2016 um 10:42 bearbeitet. Wie hoch ist die Konzentration des verschwendeten Ammoniakwassers? Ungefähr geht auch ; 2. Sind Sie sich sicher bei 108X4 Rohren? Das ist doch unlogisch ; 3. Dieses Design kann schnell und zuverlässig hergestellt werden.
Ist die Berechnung der Wärmeaustauschfläche nicht einfach die effektive Fläche der Außenoberfläche der Wärmeaustauschröhren, die mit der Flüssigkeit in Berührung kommt? Man muss nur die Anzahl der Wärmeaustauschrohre, ihre Spezifikationen sowie ihre effektive Länge kennen (Länge des Wärmeaustauschrohres – Länge des Auslegers – Außenlänge der Rohre an den Enden der Rohrplatten), um die Berechnung durchzuführen. Welchen Zusammenhang hat das mit dem Durchfluss sowie den Temperaturen am Eingang und Ausgang? Sie wollen wohl die Wärmeaustausseffizienz usw. berechnen, oder? Vielleicht habe ich es zu einfach gedacht. Auf den Meister warten
Dann die Prozessberechnung! Suchen Sie einen Profi!
Der Wärmeübergangskoeffizient K hängt sowohl von den Eigenschaften der Materialien auf beiden Seiten als auch von der Strömungsgeschwindigkeit ab. Ohne den Wert von K kann man in den Handbüchern zum Wärmeübergang nachschauen. Der Wärmeübergangskoeffizient K ist ein Wert im Bereich
Zuerst gibt es die Wärmeaustauschoberfläche, und erst danach weiß man die Anzahl und die Spezifikationen der Rohre, oder?
Im 4. Stock befinden sich die Berechnungsmethoden für die Konstruktion von Wärmetauscheranlagen. Im 2. und 6. Stock finden sich die Algorithmen zur Prozesssteuerung. Es hängt davon ab, welchem Fachgebiet der Betreiber mehr zugeneigt ist – ob Anlagen oder Prozesse
Bei dieser Betriebsbedingung des Thread-Besitzers lässt sich die Wärmeaustauschfläche sehr einfach berechnen, wenn ein Plattenwärmeaustauscher verwendet wird. Zu den von Ihnen bereitgestellten Parametern müssen noch die Ein- und Ausgangstemperaturen des Kühlmittels angegeben werden. Bei solchen Betriebsbedingungen mit großen Temperaturunterschieden müssen Plattenwärmeübertrager in mehreren Durchgängen arbeiten.
Dafür gibt es spezielle Software, da die Berechnungsmethoden für verschiedene Wärmetauscher unterschiedlich sind. Die von Ihnen angegebenen Bedingungen sind unzureichend