Thread Content
Baru-baru ini saya melihat proses pembongkaran dan pembersihan heat exchanger tipe plat di lokasi kerja. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memastikan akurasi saat memasangnya kembali setelah dibersihkan? Terima kasih kepada semuanya.
Jangan campurkan urutan pelatnya, terutama yang memiliki banyak proses. Selain itu, karena luasnya berbeda-beda, ukuran papan penekan pun berbeda pula. Ada rel penuntun di bagian atas dan bawah; cukup gantungkannya saja, sangat mudah
Dulu kami juga mencari pabrikan untuk memberikan layanan.
Cari perusahaan profesional yang berspesialisasi dalam pembersihan peralatan pendingin.
Anda dapat membersihkannya tanpa perlu membongkar komponennya, sehingga masalah-masalah yang mungkin muncul nantinya dapat dihindari! Jika perlu, hubungi melalui situs
Lakukan penandaan yang diperlukan sebelum mencuci
Secara umum, lebih baik mencari orang yang ahli untuk mengerjakannya
Kami membersihkannya sendiri, membongkar lalu memasang kembali tanpa mengacaukan urutannya. Perhatikan sisi depan dan belakang serta bantalan penyangga. Ukur terlebih dahulu dimensi penekanan sebelum membongkar, lalu pasang kembali dan tekan dengan baik. Luas permukaan pertukaran panas kami cukup kecil, yaitu 110.
Penukar panas tipe plat umumnya memiliki dimensi penjepit. Disarankan agar pemilik bangunan meminta pabrikan untuk melakukan proses pembersihan dan pemasangan. Sudah banyak pengguna yang mengalami kebocoran setelah mencoba memasangnya sendiri
Sebelum membongkar, ukurlah ketebalan heat exchanger menggunakan penggaris; itulah ketebalan lapisan pelatnya. Catat pula panjang keempat sudutnya. Saat memasang kembali, perhatikan apakah dimensinya sesuai. Jangan kencangkan terlalu berlebihan. Saat membongkar, sebaiknya susun lembaran-lembarannya secara teratur, jangan sampai berantakan. Saat memasangnya, lakukan juga secara berurutan agar saluran tetap benar. Perhatikan lembar pertama dan terakhir dari papan tersebut. Jangan sampai salah saat memasangnya, karena kedua lembar ini berbeda dengan yang lainnya. Saat memasangnya, kencangkan secara bersamaan pada kedua diagonal di sisi yang sama. Lebih baik keduanya ditarik bersamaan.
Jika luas permukaan pertukaran panas dan luas setiap pelatnya kecil, cukup lepaskan pelat-pelat tersebut untuk dibersihkan, lalu pasang kembali sesuai urutan semula. Saat ini, pita perekatnya berbentuk klip, sehingga mudah untuk dipasang dengan kuat. Sebaliknya, jika luas permukaan pertukaran panas, luas setiap pelat, dan jumlah pelat terlalu besar, disarankan untuk mencari pabrik profesional yang bersedia membersihkannya, atau meminta bantuan dari pabrik asal untuk memberikan petunjuk dalam proses pemasangannya
Disarankan untuk mencari pihak profesional yang bertugas membersihkan dan memasangnya, karena tim-tim tidak terorganisir sulit untuk menjamin kualitasnya.