【Tema semanal】Problemas relacionados con el uso del vapor como subproducto de los hornos de Jinhua

2016-12-09View Original

Thread Content

¿Cómo se puede utilizar de manera más eficiente el vapor a alta presión de 10,0 MPa que se genera como subproducto en los hornos de Jinhua? ¿Alguna empresa especializada en sistemas marinos ha realizado comparaciones entre el sobrecalentamiento del gas y el sobrecalentamiento de la caldera? ¿Existen problemas técnicos al utilizar el sobrecalentamiento en la sección de entrada de la caldera?
Reply #22016-12-09
En la producción real, se debe tener en cuenta la fluctuación de esta cantidad de vapor. Por supuesto, el vapor a 10 MPa se envía a algunos casos para ser sobrecalentado, y en otros casos se reduce su temperatura y presión antes de ser utilizado.
Reply #32016-12-09
Ser capaz de sobrecalentarse es lo ideal para su uso como accionamiento de turbina. ¿Se ha realizado alguna comparación entre el sobrecalentamiento con gas y el sobrecalentamiento en la sección de calderas?
Reply #42016-12-09
Como vapor para turbinas, existen varios problemas: 1. Es necesario tener en cuenta la distancia, ya que esto conlleva pérdidas de calor. 2. También hay que considerar la estabilidad del vapor; de lo contrario, la turbina no puede funcionar. El vapor sobrecalentado se puede utilizar directamente en las antorchas de la planta, pero eso tampoco es una solución ideal
Reply #52016-12-10
La turbina definitivamente necesita ser sobrecalentada; usar gas de antorcha como combustible, ¿equivaldría a usar gas combustible? No sé si eso es rentable
Reply #62016-12-10
La cantidad de este gas combustible también es inestable
Reply #72017-01-02
También me gustaría preguntarles si este vapor que llega a la caldera y la sobrecalienta afecta la estabilidad de la misma
Reply #82017-01-03
Si se quiere sobrecalentar la caldera existente, entonces será necesario modificar su seguro. Originalmente, el uso de la energía térmica por parte de la caldera era equilibrado; pero al sobrecalentar el vapor, ese equilibrio se rompe. Se recomienda considerar el uso de gas para el sobrecalentamiento o de gas sintético, ya que esto permitirá mantener una calidad estable del vapor sobrecalentado. De esta manera, el funcionamiento de la turbina también será más estable. En cuanto al gas de combustión, habrá que pensar en cómo lograr un funcionamiento estable.
Reply #92017-02-04
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del vapor saturado en cuanto al sobrecalentamiento de los dispositivos de vaporización y de las calderas?
Reply #102017-04-06
Si se sobrecalienta el vapor saturado a 10 MPa en la caldera, es necesario ajustar la carga de esta. Si el rango de ajuste de la carga de la caldera está dentro del 30%, se puede considerar la posibilidad de sobrecalentarla; sin embargo, si se supera ese porcentaje, se verá afectado el funcionamiento estable de la caldera. El vapor saturado a 10 MPa puede reducirse a 4 MPa para generar electricidad; la eficiencia será menor, pero es un método sencillo.
Reply #112017-04-06
El sobrecalentamiento del vapor saturado en el horno de vaporización representa un gran riesgo de seguridad; actualmente no existen casos de implementación. Cuando el calentador de agua está sobrecalentado, es necesario considerar el tamaño del calentador. Si el calentador es grande, no hay problema en generar un poco más de vapor saturado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.