HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Bộ truyền tín hiệu chênh lệch áp suất hai flange của Romon tại hiện trường cho thấy mức đo vượt quá giới hạn 485%

2016-12-09View Original

Thread Content

Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi haoliu8733 vào ngày 2016-12-9 lúc 21:58. Bộ truyền tín hiệu chênh lệch áp suất loại hai flange của Romon hiển thị giá trị vượt quá ngưỡng cho phép 485%. Trên mặt đồng hồ tại hiện trường ghi là nhiệt độ môi trường -40 độ C; điều này chẳng lẽ không phải là nhiệt độ của dầu silicô sao? Đo mức chất lỏng trong bộ phận tách ba pha; các chất lỏng này gồm khí tự nhiên, nước và hydrocarbon nặng. Lớp ở dưới cùng là nước, còn lớp ở giữa là hydrocarbon nặng. Bảng này dùng để đo mức chất lỏng hydrocarbon nặng. Nhiệt độ hoạt động của bồn chứa là -15 độ. Liệu có phải là chiếc hộp màng bị đóng băng không? Vẫn bị tắc à? Làm thế nào để xác định xem vấn đề nằm ở buồng màng của flange hay ở ống mao quản hoặc mặt đồng hồ? Rất mong mọi người giúp đỡ.
Reply #22016-12-10
Tốt nhất nên xem hướng dẫn sử dụng, có thể tìm thấy trên mạng
Reply #32016-12-10
40 là nhiệt độ môi trường xung quanh thân bộ truyền tín hiệu. Dầu silicon không thể giảm xuống mức đó được. Để đạt nhiệt độ âm 15 độ C, cần phải dùng vật liệu cách nhiệt để bảo vệ ống mao quản; phần flange cũng cần được bảo vệ tương tự. Nếu không, việc đo lường sẽ gặp vấn đề
Reply #42016-12-16
Cặp flange dường như không cho kết quả đo chính xác lắm..........
Reply #52016-12-16
Rất đơn giản. Điều này xảy ra vì phía nước bị đóng băng; lớp băng giãn nở tạo áp lực lên chiếc hộp màng, khiến áp suất tăng lên. Chỉ cần dùng hơi nước thổi vào lỗ lấy áp suất là được. Hoặc sẽ tốt hơn nếu đóng van ở gốc rồi tháo ra để vệ sinh.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.