Thread Content
Tôi đã xem rất nhiề bài viết về các lỗi thường gặp. Giờ tôi gặp phải một bộ định vị của Siemens; nó hiển thị thông báo “noini”, và không thể chuyển sang chế độ tự động hay thủ công. Khi cố gắng vào chế độ tự điều chỉnh, thiết bị bị kẹt ở trạng thái “run2”. Việc điều chỉnh giá trị điểm zero từ 6–9 thì có thể thực hiện được, nhưng với giá trị up1 thì dù cố gắng điều chỉnh thế nào cũng không thể đạt được mức 90–95. Tôi không biết phải làm sao nữa. Xin các chuyên gia hãy giúp đỡ
Nếu điều chỉnh thủ công thì có thể bỏ qua bước run2 không? Cuối tuần vừa rồi tôi cũng đã thử điều chỉnh thủ công xem sao
Góc 33 và 90 đều đã được thử qua rồi, P51 cũng đã được khôi phục lại. Còn cách nào khác nữa không?
Là van hai chiều à? Kiểm tra lỗ giảm áp của bộ định vị, đường dẫn khí vào xi lanh
Đường dẫn khí thì không có vấn đề gì cả, quá trình vận hành ở bước đầu rất thuận lợi; chắc chắn đường dẫn khí hoạt động tốt. Vấn đề nằm ở chế độ run2 mà người ta nói với tôi. Tôi đã xoay bánh xe ở phía dưới đi theo nhiều hướng khác nhau, nhưng vẫn không thể đạt được mức 90–95. Không thể vượt qua được giai đoạn này
Van có được vận hành chưa? Bao gồm việc kết nối thân van và những thứ tương tự
Không ạ, van vẫn hoạt động bình thường; khí được dùng để đẩy piston trực tiếp. Vấn đề nằm ở chỗ bộ định vị đột nhiên ngừng hoạt động, gây ra tín hiệu báo động. Bước tiếp theo bị kẹt ở trạng thái up1, không thể tiếp tục được
Xin hỏi, khi tự điều chỉnh bộ định vị của Siemens, cần phải đưa tín hiệu 12mA vào. Điều này có nghĩa là cần phải đưa tín hiệu vào hay là van phải ở vị trí 50%? Hiện tại, tôi đang sử dụng DCS hoặc bộ tạo tín hiệu để cung cấp tín hiệu 12mA, nhưng van vẫn không hoạt động. Việc này có ảnh hưởng gì đến quá trình vận hành của tôi không?
Việc điều chỉnh của Siemens không cần tín hiệu 12mA. 。 Chỉ cần cấp điện là được.
Hiển thị “noini” có nghĩa là chưa được khởi tạo! Các nút điều khiển bằng tay hoặc tự động đều không có tác dụng; hãy điều khiển van từ trạng thái đóng sang trạng thái mở, và kiểm tra xem giá trị của bộ định vị có nằm trong khoảng 5%-95% hay không! Cuối cùng, điều chỉnh van ở vị trí khoảng 50; thanh phản hồi phải được giữ ở trạng thái ngang. Sử dụng bộ điều chỉnh để đặt giá trị ở mức 50, sau đó tiến hành kiểm tra tự động!
Bị kẹt ở run2 có nghĩa là bạn chưa điều chỉnh đúng giá trị điểm không và dải đo trước khi khởi tạo