Kasa tipi ısı değiştiricilerde sızdırmazlık testi sorunu

2016-12-10View Original

Thread Content

Değerli denizcilik dostları: Kasa tipi ısı değiştiricilerin sızdırmazlık testlerinde amonyak testi ve helyum testi gibi yöntemler kullanılır. Peki bunlar arasında amonyak testinin mi yoksa helyum testinin mi daha fazla avantajı vardır?
Reply #22016-12-10
Amonyak sızıntısı testini nasıl yapacağınızı ayrıntılı olarak anlatabilir misiniz?
Reply #32016-12-11
Amonyakın nüfuz gücü oldukça yüksektir ve rahatsız edici bir kokusu vardır
Reply #42016-12-11
Hava basıncı uygulamak için sıkıştırılmış hava kullanılabilir mi? Anlamıyorum. Eğer sıkıştırılmış hava sızdırmıyorsa, basınç testi yapılır.
Reply #52016-12-12
Amonyak ve helyum gazı esas olarak sızıntı tespiti için kullanılır, basınçlı hava kullanılamaz
Reply #62016-12-14
Amonyak sızıntısı fenolftalein ile tespit edilir, helyum sızıntısı cihazlarla tespit edilir. Helyum sızıntı tespiti en sıkı sızıntı tespit yöntemidir
Reply #72016-12-20
Helyum sızıntı testi yalnızca ısı değiştiricinin sızıntılı olup olmadığını tespit edebilir; hazırlık işlemleri basittir ve süresi kısadır. Ancak sızıntı olursa, helyum sızıntı tespiti sızıntının olduğu yeri belirleyemez ; Amonyakla sızıntı tespiti, helyumla yapılan sızıntı tespitine kıyasla daha zahmetlidir; hazırlık işlemleri fazladır ve ısı değiştiricinin içi sürekli olarak 3-4 kez azot gazıyla değiştirilmelidir. Avantajı ise sızıntının tam yerinin doğru bir şekilde tespit edilebilmesidir
Reply #82016-12-23
Neden helyum gazı ile sızıntı tespit edilemiyor, anlamadım. Lütfen yardım edin, teşekkürler!
Reply #92016-12-26
Tespit prensibiyle ilgili: Helyum tespiti, ölçüm cihazları kullanılarak yapılır ve helyum moleküllerinin kütleçekimi kuvveti çok düşük olduğundan ve yoğunlukları çok az olduğundan sızıntı noktaları doğru bir şekilde belirlenemez; Amonyak tespiti, fenolftaleinin alkaliyle temas ettiğinde kırmızıya dönmesi ilkesine dayanır; beyaz bir kumaş fenolftaleinle ıslatılıp boru plakasına yapıştırılır. Eğer sızıntı olursa beyaz kumaş kırmızıya döner ve böylece sızıntının olduğu yer tespit edilir
Reply #102016-12-27
Somut önlemlerin nedeni şudur: Helyum tespiti, boru hattı veya kabuk bölümüne helyum doldurularak yapılır; diğer tarafta ise cihazlarla helyum moleküllerinin varlığı spektrometri yoluyla tespit edilir. Eğer helyum molekülleri tespit edilirse bu, bir sızıntının meydana geldiği anlamına gelir. Bu yüzden sızıntının tam olarak hangi bölgede gerçekleştiği belirlenemez
Reply #112016-12-29
Öncelikle işlem ortamının molekül ağırlığını karşılaştırın; amonyaktan düşükse sadece helyum kullanılabilir

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.