नियंत्रण वाल्व के डायाफ्राम हेड को हटाने संबंधी स

2016-12-10View Original

Thread Content

कृपया बताइए, पनडुब्बी वाले फिल्म वाल्व के एक्जीक्यूटिव मैकेनिज्म (मेम्ब्रेन हेड) को हटाते समय क्या “कोर निकालने” की आवश्यकता होती है? क्या वाल्व के ऊपरी हिस्से में कोर निकालने हेतु पर्याप्त जगह होनी आवश्यक है?
Reply #22016-12-10
आम तौर पर कम से कम 200 मिमी की जगह आवश्यक होती है; वास्तविक आवश्यकता वाल्व के मापदंडों पर निर्भर है
Reply #32016-12-11
आवश्यक नहीं है। मेम्ब्रेन-चालित वाल्व स्टीम, एवं निचले नियंत्रण वाल्व के वाल्व स्टीम के बीच में एक “कपलिंग” जैसा उपकरण होता है; इसमें अंदरूनी धागे होते हैं, एवं इसे आसानी से निकाला जा सकता है।
Reply #42016-12-11
आवश्यक नहीं है, लेकिन जगह तो जरूर छोड़नी होगी। यदि वाल्व के अंदरूनी भागों को हटाना है, तो पर्याप्त जगह आवश्यक है।
Reply #52016-12-11
क्या वाल्व का न्यूमेटिक स्टेम क्षतिग्रस्त हो जाने पर ही उसे बदलना पड़
Reply #62016-12-12
इस पोस्ट को अंतिम बार ylb913 द्वारा 2016-12-14 16:46 पर संपादित किया गया। इस समस्या पर पहले ध्यान ही नहीं दिया गया, अब ही इसे समझा जा सका। वाल्वों में खराबी के कारण उनका विघटन हो जाना एक आम बात है। ऐसा ज्यादातर मामलों में वाल्व के ऊपरी हिस्से से ही होता है; ऐसा होने पर वाल्व का भीतरी हिस्सा एवं वाल्व सीट आपस में अलग हो जाते हैं। फिर, वाल्व सीट एवं वाल्व के अंदरूनी हिस्सों में कोई समस्या तो नहीं, इसकी ज इसके बाद, मैंने सबसे अधिक ऐसी समस्याएँ देखीं, जो वेल्डिंग के कारण हुईं; फिर वाल्व सीट के नीचे समस्याएँ आईं (इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है)। फिर, यदि वाल्व के अंदरूनी हिस्से में कोई समस्या होती है, तो उसे बदलने हेतु वाल्व के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह हटाना ही पड़ता है। इसके बाद ही यह तय किया जा सकता है कि क्या वाल्व स्टीम के निचले हिस्से को भी बदलने की आवश्यकता है या नहीं… यह तब तय होता है, जब यह देखा जाता है कि वाल्व के अंदरूनी हिस्से एवं वाल्व स्टीम के बीच कोई थ्रेडेड कनेक्शन है या नहीं। हालाँकि, जब वाल्व स्टीम को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, तो मेरे विचार से इसे भी नीचे से ही बाहर निकालना चाहिए।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.