El nivel en el tanque de refluxo del proceso de hidrogenación es cero desde hace mucho tiempo, según las lecturas remotas en el sitio. En el lugar se utiliza un medidor de nivel de placas de vidrio. La transmisión a larga distancia se realiza mediante boyas. Presión de 5 kilogramos, rango de 1 metro, medio: nafta, hidrógeno sulfuroso, alto contenido en sales de amonio. Se ha formado cristalización en la parte superior del medidor de nivel en el sitio; ya se ha tratado, pero sigue sin haber nivel de líquido. La transmisión a distancia es mediante flotadores externos. La bomba de retorno nunca ha vaciado el contenido. ¿Qué está pasando aquí?
Verificar si el aislamiento térmico y la calefacción están en buen estado, y si los tubos de conexión en la parte inferior están obstruidos
La parte inferior está normal, muy limpia. ¿Se habrá obstruido la válvula de control?
Hay muchos sales de amonio; probablemente se haya obstruido una válvula. Es necesario mantener un buen aislamiento térmico para que las sales de amonio se vaporicen.
Se puede usar un destornillador para presionar desde abajo el flotador que está adentro, y ver si se muestra algo en la pantalla de control a distancia. Si así es, eso significa que el reloj funciona bien. Luego, hay que verificar las condiciones de funcionamiento
Instrumentos, sin problemas. Problemas de condiciones de operación. Ya se ha aclarado