pH air masuk ke dalam ketel lebih dari 9, lalu mengapa pH air keluar hanya sekitar 6 saja? Bagaimana cara menanganinya?
Penyesuaian konsentrasi amonia dilakukan sebelum atau setelah deaerator?
Atur nilai pH dengan menggunakan larutan natrium fosfat
Natrium trifosfat dapat menyesuaikan nilai pH.
Jumlah natrium fosfat trikalsium sudah cukup, saat ini sedang mencari bahan organik
Apakah itu ketel panas buangan? Apakah ada kemungkinan adanya kebocoran media?
Atur nilai pH dengan menggunakan larutan natrium fosfat
Dulu ditambahkan amonia dan natrium trifosfat, sekarang hanya ditambahkan natrium trifosfat saja
Nilai pH air yang telah dideionisasi adalah sekitar 6, sedangkan nilai pH air untuk boiler adalah sekitar 9
Bukan, sekarang setelah ganti tempat tidur sinar matahari, jauh lebih baik
Terima kasih, sekarang sudah diperbaiki. Sebelumnya, hal tersebut ditambahkan di depan deaerator
1. pH air yang masuk terlalu rendah.
2. Jumlah fosfat trinasium yang ditambahkan tidak cukup.
3. Kapasitas penguapan boiler rendah, sehingga rasio konsentrasi juga rendah.
4. Fosfat ada dalam bentuk yang tersembunyi; pada kondisi tertentu, fosfat tersebut akan mengendap.
5. Jumlah limbah yang dikeluarkan oleh boiler terlalu banyak