Thread Content

Bu yazı en son Fight3558586 tarafından 2017-2-10 07:58 tarihinde düzenlenmiştir. 1. Otomatik sprinkler sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı ( ) A'dır. Kuru sistemler ve ön aksiyonlu sistemlerin su dağıtım boru hatları hızlı egzoz vanaları ile donatılmalıdır. B. Hem baskın sistemi hem de ön aksiyon sistemi açık sprinkler başlıkları kullanmalıdır. C. Baskın sistemi, baskın sistemini kontrol etmek ve başlatmak için uygun bir otomatik yangın alarm sistemi veya iletim borusuyla donatılmalıdır. D. Ön aksiyon sistemi, otomatik yangın alarm sisteminin, su baskını alarm vanasını otomatik olarak açmasını ve ıslak sisteme dönüştürmesini sağlamalıdır. 2. Bina yangından korunma sınıflandırması uygulamasına ilişkin hata ( ) A'dır. Karaoke salonundaki odalar, yangına dayanıklılık derecesi 2,00 saat olan yanmaz duvarlar, 1,5m yanmaz zeminler ve B Sınıfı yangın kapılarıyla ayrılmıştır. B. Dizel jeneratördeki yağ depolama odası (dizel depolama kapasitesi 0,8m3'tür). Diğer parçalardan ayırmak için 2,50h yangın dayanımlı yangın bölme duvarları, 1,50h yangın dayanımlı yanmaz zemin döşemeleri ve A sınıfı yangın kapıları kullanın. C. Yüksek katlı konut binalarının alt kısmında kurulan ticari servis çıkışlarında 2,50 saat yangına dayanıklılık sınıfı kullanılmalıdır ve bunları diğer parçalardan ayırmak için kapı, pencere veya açıklık olmayan yangın bölmeleri ve yanmaz zeminler 1,50 saat kullanılmalıdır. D. Hastane koğuşlarında bitişik bakım üniteleri, yangına dayanıklılık derecesi 2,00h olan yangın bölme duvarları ve B sınıfı yangın kapılarıyla ayrılmıştır. Referans yanıtı: BB
Reply #22016-12-12
1. B. Hem baskın sistemi hem de ön aksiyon sistemi açık yağmurlama başlıkları kullanmalıdır. 2. B. Dizel jeneratördeki yağ depolama odası (dizel depolama kapasitesi 0,8m3'tür). Diğer parçalardan ayırmak için yangın dayanım sınırı 2,50 saat olan yangın bölme duvarları, yangın dayanım sınırı 1,50 saat olan yanmaz döşeme levhaları ve A sınıfı yangın kapıları kullanın.
Reply #32016-12-12
B. Hem baskın sistemi hem de ön eylem sistemi açık yağmurlama başlıkları kullanmalıdır. B. Dizel jeneratördeki yağ depolama odası (dizel depolama kapasitesi 0,8m3'tür). Diğer parçalardan ayırmak için yangın dayanım sınırı 2,50 saat olan yangın bölme duvarları, yangın dayanım sınırı 1,50 saat olan yanmaz döşeme levhaları ve A sınıfı yangın kapıları kullanın.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.