Differenzdrucksender

2016-12-12View Original

Thread Content

Störzustand: Das Primärelement ist eine Lochplatte, der Differenzdrucksender ist das Messgerät. Wenn das System in Betrieb genommen wird, steigt die Ausgabe des Differenzdrucksensors nicht an, sondern fällt sogar auf Null.
Reply #22016-12-12
Sind die Plus- und Minus-Anschlüsse des Differenzdrucksensors vertauscht?
Reply #32016-12-12
Zuerst muss sichergestellt werden, dass der Transmitter genau ist und die Verkabelung richtig ist; Der Schalter des Dreiventilblocks ist in Ordnung. Jede Maßnahme, bei der die Drei-Valve-Gruppe stillgelegt wird und der Transmitter auf Null gesetzt wird, lässt darauf schließen, dass mit dem Transmitter keine Probleme vorliegen – es handelt sich vielmehr um eine Verstopfung in den Leitungen ; Im Gegenzug könnte ein Problem mit dem Sender vorliegen.
Reply #42016-12-12
Der Transmitter ist in Ordnung, er wurde getestet.
Reply #52016-12-12
Häufige, einfache Fehler. . . Druckpositiver Zustand, Transmitterzustand
Reply #62016-12-12
In diesem Fall ist es am besten, einen Handcontroller zu verwenden, um zu überprüfen, welchen PV-Wert der Transmitter hat
Reply #72016-12-12
Ist das erst seit dem Betriebsbeginn so, oder ist es schon die ganze Zeit so? Was ist die gemessene Flüssigkeit? Druck- und Temperaturwerte müssen bereitgestellt werden, um eine Analyse durchzuführen.
Reply #82016-12-13
Umgedreht? Wenn das nicht der Fall ist, dann existiert tatsächlich ein Druckunterschied, und der Druck dahinter ist hoch

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.