故障状況:一次要素は孔板で、差圧変換器が計測機器です。システムが稼働した際、差圧変換器の出力は上昇するどころかマイナス側に振れました。
Reply #22016-12-12
差圧変送器の正負が逆に接続されていませんか?
Reply #32016-12-12
まず、トランスミッターが正確で、配線が正しいことを確認します;三弁式スイッチは正常です。 3つのバルブを停止状態にし、トランスミッターの値をゼロにすることで、トランスミッター自体に問題がないと初期判断でき、これは配管の詰まりが原因です;逆に、トランスミッターに問題がある可能性があります。
Reply #42016-12-12
トランスミッターに問題はなく、テストしました。
Reply #52016-12-12
よくある単純な故障。。。正圧状況 送信機の状況
Reply #62016-12-12
この状況では、操作器を使って見て、トランスミッターのPV値がどれくらいか確認した方が良いでしょう
Reply #72016-12-12
ちょうど運用を開始したばかりなのですか、それともずっとこの状態なのですか?測定されている媒体は何ですか?圧力や温度のパラメータが与えられて初めて分析できます。
Reply #82016-12-13
逆に装着した?もしそうでなければ、圧力差は確かに存在し、後方の圧力が高いということだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.