Thread Content
يتم توجيه مياه الغازة إلى حوض المياه العادمة في محطة معالجة المياه، وتعتقد الهيئة البيئية أن هناك رائحة كريهة، وهي رائحة غاز الهيدروجين الكبريتي. أيها الجميع، كيف يتم التعامل مع ذلك؟ تكلفة وضع الغطاء مرتفعة، أعتقد أنها خيار معقول. لأن عملية حوض المعالجة الكيميائية الحيوية تنتج غاز الهيدروجين الكبريتي. كيف يتم معالجة تحويل الغاز في المراحل الأولى؟
حتى الغطاء لن يمنع ذلك، فالغازات ستتسرب
يتم إزالة كبريت الصرف الصحي باستخدام مواد كيميائية. يتم تركيب أجهزة كشف ثاني أكسيد الكبريت الثابتة بجانب خزان المياه العادمة لفحص مستوى ثاني أكسيد الكبريت بوحدة PPM في الوقت الفعلي. تجنب وقوع حوادث أمان
يتم استخلاص الماء الناتج عن عملية التبخير، لكن عادةً ما يتم ذلك داخل نظام التبخر السريع. يمكن إضافة خطوة استخلاص إضافية، حيث يتم إرسال الغاز الناتج إلى عملية استرداد الكبريت. من المتوقع أن تكون كمية غاز ثاني أكسيد الكبريت صغيرة جداً، وعندما تكون التركيزات مرتفعة، فإن رائحته لا تكون محسوسة.
يرجى شرح كيفية إزالة الكبريت وثاني أكسيد الكربون بالتفصيل
هل من الممكن، بعد الختم، استخدام الكربون النشط للامتصاص، ثم طرحه في الهواء على ارتفاعات عالية باستخدام مروحة؟
ما هو مادة إزالة الكبريت المستخدمة، وهل جهاز كشف غاز الهيدروجين الكبريتي الذي قمت بتركيبه يحتوي على وظيفة إنذار؟
مواد إزالة الكبريت المذابة في الماء، كلا العلامتين التجاريتين ميسان أو سينا قادرتان على اكتشاف وجود غاز الهيدروجين الكبريتي في الهواء بتركيز يتجاوز القيمة المحددة، وفي هذه الحالة يتم إصدار إنذار. إذا كنت بحاجة إلى مواد إزالة الكبريت أو حلول لهذه المشكلة، يمكنك الاتصال بي على الرقم 18675594726، شيا. شكرًا