Thread Content
Saya ingin bertanya kepada para pakar di sini: 1. Adakah terdapat perbezaan semasa memasang perisian CENTUM pada stesen jurutera dan stesen pengendali semasa pemasangan sistem CENTUM VP? Saya tahu bahawa pengagihan kuasa antara stesen jurutera dan stesen pengendali adalah berbeza. Adakah tetapan yang digunakan semasa proses pemasangan adalah sama? Bolehkah saya menggunakan komputer yang sudah dipasang dengan perisian CENTUM VP untuk membuat imej sistem GHOST, agar dapat memasang semula stesen operasi dan stesen jurutera yang lain? Saya hanya perlu mengubah nama komputer serta alamat IPnya sahaja (kad rangkaian sudah disetkan dengan jumper yang sesuai) 2. Bagaimanakah untuk mengatur dua skrin pada stesen operasi sistem CENTUM VP?
Cara memasang cakera optik juga sama. Semasa pemasangan, ia akan dilakukan secara automatik berdasarkan kebenaran yang diberikan oleh pengguna
1. Perisian di stesen jurutera adalah sama seperti perisian di stesen pengendali, cuma hak akses yang diberikan berbeza. Cara kamu “ghost” itu boleh digunakan. 2. Papan skrin ganda Yokogawa memerlukan pakej perisian LHS4600-s11 untuk berfungsi (lesen diperlukan)
1. Stesen jurutera dan stesen pengendali dipasang dengan perisian yang telah diberikan kebenaran penggunaannya. Adalah mungkin untuk menggunakan alat GHOST antara stesen pengendali tersebut; cukup gantikan fail kebenaran penggunaan sahaja. Saya belum pernah mencuba menggunakan alat GHOST pada stesen pengendali untuk memulihkan stesen jurutera.
2. Untuk paparan dua skrin, boleh membeli pakej perisian dari Yokogawa (nampaknya versi R5 sahaja yang disokong). Atau pun tidak perlu membelinya juga—cukup sekiranya kad grafik menyokong paparan dua skrin, atau menggunakan perisian khusus untuk paparan dua skrin
Terima kasih kepada semua. Saya ingin tanya lagi, adakah terdapat kebenaran penggunaan dua skrin? Bagaimanakah cara untuk mengaktifkannya sebenarnya? Adakah cukup sekadar mengubah tetapan paparan kepada mod dua skrin? Adakah masih ada bahagian dalam perisian Yokogawa yang perlu dikonfigurasikan secara berasingan?
Saya tidak mempunyai kebenaran untuk menggunakan dua skrin; ia hanya menyokong paparan pada dua skrin sahaja. Untuk mengubah mod paparan kepada mod tetingkap, perlu membuat perubahan dalam fail .sh
Terima kasih. Dengan kebenaran untuk penggunaan dua skrin, anda hanya perlu tetapkan monitor tersebut untuk paparan dua skrin; tiada keperluan untuk membuat tetapan khusus dalam perisian
Sebaiknya “ghost” setiap mesin, kerana setiap mesin mempunyai beberapa ciri bersama yang berbeza