Thread Content
Lütfen sıcak su için pnömatik diyafram ayar vanasını açıklamama yardım edin. Su hacmini ayarlarken aynı zamanda basıncı da düşürmek, yani ön ve arka arasındaki basınç farkının değişmemesini sağlamak gerekir mi? Mevcut proje sıcaklık kontrol vanası, vana açıklığını ısıtılan ortamın çıkış sıcaklığına göre ayarlar. Isıtılacak ortamı bir ısı eşanjörü aracılığıyla ısıtmak için sıcak su kullanın. Şartnameye göre ayar vanasının uygun akış katsayısı, vananın önü ve arkası arasındaki basınç farkına göre seçilir. Daha sonra küçük akış hızından büyük akış hızına kadar uygun düzenleme vanasını seçin. Ancak herkes sıcak suyun sıcak su sirkülasyon sistemine de dönmesi gerektiğini bilir, bu da vana çıkışındaki su basıncının çok yüksek olmaması gerektiği, eğer aşağı akış su borusu ağının tasarım basıncından yüksekse ve çıkış su basıncının çok düşük olamayacağı, çok düşükse su sirkülasyon sistemine geri dönemediği anlamına gelir. Kafası karışmış. . Bir örnek ver: Örneğin düzenleme vanasının girişi 50barg, vananın çıkışı ise 40barg'dır. Düzenleme vanasının normal çalışma koşullarında, ayar vanası 50barg sıcak suyun basıncını 40barg'a düşürebilir mi? Valf açıklığı normal çalışma koşullarında ayarlanırsa valf çıkış basıncı 40barg'dır, 40barg'ın üzerinde veya 40barg'ın altındadır. Valf çıkışındaki basınç dalgalanma aralığı ne olacak? Valf ayarlandıktan sonraki basınç, aşağı akış boru ağı tarafından mı yoksa ayar valfi tarafından mı garanti ediliyor? Akım sınırlayıcı kontrol panosunun işlevine benzer mi?
Bu gönderi en son ylb913 tarafından 2016-12-12 19:27 tarihinde düzenlendi. Çoğu zaman bu, boru çapı seçimi ve akış hızı ile basınç düşüşü arasındaki ilişki meselesidir. Düzenleme valfinin basınç düşüşü asıl mesele değildir ancak basıncı önemli ölçüde azaltmak için düzenleme valfine güvenmek de çok yaygındır.
Ayar vanasının öncesi ve sonrası basınç farkı var ama bu basınç farkı kontrol edilebilir ve sizin söylediğiniz kadar büyük değil.
Cevabınız için teşekkür ederiz. Vana öncesi ve sonrası boru çapları makul akış hızı değerleri ile seçilmiştir, ancak vananın giriş ve çıkış basınç seviyeleri aynı değildir, bu nedenle termostatik vananın sıcaklığı kontrol ederken basıncı azaltıp azaltamayacağını ve bunu destekleyecek ilgili spesifikasyonların olup olmadığını doğrulamak istiyorum.
Ancak ayar valfinin seçimi aslında ön ve arka arasındaki basınç farkına bağlıdır. Sıcaklık kontrol vanasının gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini bilmek istiyorsanız yüksek basıncı düşük basınca düşürebilirsiniz.
Daha net hale getirebilirsiniz. Örneğin, reaktördeki malzemeleri ısıtmak için buhar kullanmak, sıcaklık kontrol ayarı genellikle ısıtma buhar vanasının açıklığını (aslında ısıtma buharının akış hızını) ayarlamak için bir düzenleme vanasının kullanılmasını ve son olarak reaktördeki malzemelerin sıcaklık kontrolünün sağlanmasını ifade eder. Bu kontrol modunda, genellikle düzenleme vanasından önceki ve sonraki basınç farkı çok büyük olmayacaktır. Başka bir örnek olarak, reaktörün stabil ısınmasını sağlamak için veya reaktör ceketinin basınç limiti nedeniyle, ısıtma buharı üzerinde sabit basınç kontrolü uyguluyoruz veya bir düzenleme vanası kullanıyoruz. Valf önündeki basınç 0,6MPa veya daha yüksek olabilir. Ancak vana gerektiğinde 0,2MPa veya daha düşük bir değere ayarlanabilir. Söylediklerimin sorunu çözmenize yardımcı olup olmayacağını bilmiyorum.
Cevabınız için teşekkür ederim sorun çözülmedi. Düzenleme vanalarının tümü analog miktarlarla ayarlanır. Ancak bu düzenleme vanasını kullandığımda, basıncı dengelemek için basınç gevşetici değil, akışı düzenlemek için bir sıcaklık vericisi kullanıyorum. Ancak akışı düzenlerken vananın giriş ve çıkış yönü arasındaki basınç farkını sağlayabilir miyim? Örneğin, 3 ton/saat su, vana açıklığı %20, vana yukarı yönde 40 barg, aşağı yönde 20 barg 10 ton/saat su, vana açıklığı %70, vana yukarı yönde 40 barg, aşağı yönde 20 barg 12 ton/saat su, vana açıklığı %90, vana yukarı yönde 40 barg, aşağı yönde 20 barg Yani, düzenleme vanası akışı düzenlerken yine de basıncı azaltabilir ve yine de valf çıkış basıncını sağlayın. Özellikle vananın çıkış basıncı konusunda endişeliyim. Bu çıkış basıncı nasıl dalgalanacak? Çünkü valf konumlayıcıyı %1'e göre seçtim ama bu kapalı devre kontrol döngüsünde oldukça fazla faktör var.
Lütfen teknik destek konusunda bana yardımcı olun :)
Bahsettiğiniz ayar vanasının giriş ve çıkış kısmı arasındaki basınç farkı, ayar vanasının tasarımında ve seçiminde ayarlanabilmektedir. Basınç farkının büyük olmasını istiyorsanız çapı küçük, direnci yüksek vana tipini tercih edebilirsiniz. tersine.
Daha fazla tartışma olup olmadığını görmek için bunu kontrol paneli alanına taşıyın
Evet, basınç ayarlanırsa valf çekirdeği daha küçük olacaktır.
Düzenleme vanası boru hattı ile birlikte çalışır ve boru hattının belirli bir direnci vardır. Düzenleme vanasının açıklığı arttığında boru hattı akışı artar ve boru hattındaki basınç düşüşü artar, dolayısıyla düzenleme vanası üzerindeki fark basıncı küçülür. Boru hattındaki basınç düşüşü boru şartlarına bağlıdır. Boru hattı direnci sıfır olmadığı sürece kontrol vanasındaki fark basıncını değiştirmeden tutmak mümkün değildir.
Düzenleme valfindeki basıncın ne kadar azaltılacağı bir proses sistemi sorunudur. Basınç düşüşü, proses sisteminin profesyonel proses tasarımı sırasında dağıtılacaktır. Sırasıyla boru ve vana parçalarındaki basınç düşüşü nedir? Daha sonra vana seçimi basınç düşüşü, akış hızı vb. temel alınarak hesaplanır.
Bu tartışma biraz ilginç. Genel sıcaklık kontrol sistemleri, akış hızını ayarlanan değere göre ayarlamak için otomatik kontrol vanalarına dayanır. Çok az kişi vanadan önceki ve sonraki basınç düşüşünü dikkate alır. Orijinal posterin sorusuna göre benim fikrim basınç farkının aşağıdaki noktalarla ilişkilendirilmesi gerektiği yönünde: 1. Vana öncesi ve sonrası basınç farkı vananın arkasındaki boru çapıyla ilgilidir. 2. Basınç farkı valf göbeği yapısıyla ilgilidir. 3. Basınç farkı ön ve arka boru çaplarının oranıyla ilgilidir. Özel tasarım göstergeleri ilişkilidir. Tasarım enstitüsüne danışabilirsiniz. Başka hangi faktörler var bilmiyorum. Biri bana tavsiye verebilir mi?
Cihaz spesifikasyonlarında yer alan proses çalışma şartlarına göre vananın normal çalışması için vananın önünde basınç ve vananın arkasında basınç bulunacaktır. İdeal durum, vana çalışırken vanadan önceki ve sonraki diferansiyel basıncın değişmeden kalmasıdır, ancak gerçek çalışma koşullarında bu imkansızdır çünkü düzenleme vanası boru hattına seri olarak bağlanmıştır ve ayrıca boru hattında bir basınç düşüşü olacaktır. Sistemin basınç düşüşünün tamamı düzenleme vanasına düşmeyecektir. Sadece sürecin sağladığı koşullara göre tasarlayın. Valfin arkasındaki basınç kontrolünün stabilitesi ve dengesizliği konusunda endişelenmeyin. Bu şekilde düşünmek sorunu daha da karmaşık hale getirecektir.
Valften önceki ve sonraki basınç düşüşüyle hesaplanır, bu nedenle valfin kendisinin basıncı azaltıp azaltamayacağını bilmek istiyorum.
Vanadan önceki ve sonraki boru çapı değişmeden kalır, dolayısıyla uygun bir vana göbeği yapısının seçilmesi gerekir. Kişisel olarak bu yapının baskıyı azaltabileceğini umuyorum.