Thread Content
Aralıklı reaktör buhar veya termal yağ ile ısıtılır ve sıcaklık örneğin 180 dereceye yükseltilir ve ardından proses gereksinimleri 80 dereceye düşürülür. Bu işlemde buhar veya ısı transfer yağı, sıcaklığı kontrol etmek için su ısıtıcısındaki sıcaklık kontrol boru hattındaki ayar vanasının açıklığını kullanır. Tek döngü kontrolünü benimser. Sirkülasyon suyu boru hattında manuel kesme vanası (sürgülü vana) dışında herhangi bir kontrol cihazı bulunmamaktadır. Sıcaklık 80 dereceye düştükten sonra dolaşan suyun kapatılması nasıl sağlanır? Birkaç projenin akış şemalarına baktım ve hepsinin bu tasarım olduğunu gördüm. Kontrol vanaları olmayan buhar boru hatları bile var. Lütfen bana bir çözüm verin.
Buhar ve sirkülasyonlu su aynı su ısıtıcısında birlikte çalışabilir, termal yağ ise tek başına bir su ısıtıcısında çalışabilir. Isı transfer yağı ve buhar veya dolaşımdaki su, su ısıtıcısının aynı ceketi üzerinde etkili olursa, dolaşımdaki su veya buhar yoğuşması, ısı transfer yağı tarafından kirlenecek ve tedaviyi zorlaştıracaktır. Ayrıca ısı transfer yağına su girecektir. Isı transfer yağı tekrar ısıtıldığında, su buharlaştığında kızgın yağ fırınında patlama sesleri ve titreşimler olacaktır. Sürekli ısıtma ve aralıklı çalışma için bir düzenleme vanası kullanılır. Düzenleme valfi ayarlanamaz ve aşırı ısınması kolaydır. Manuel ayarlama gayet iyi.
Anlamıyorum, su sirkülasyonu için hangi ekipman kullanılıyor? Dolaşan su ne tür bir sudur?
Böyle bir sıcaklık aralığında aralıklı ısıtma ve soğutmaya sahip bir reaksiyon kazanı için, dış ceketin (veya dış yarım borunun) termal yağla ısıtılması ve iç bobinin dolaşan soğutma suyuyla soğutulması idealdir ve sıcaklık kontrolünü sağlamak için bir düzenleme vanası kullanılabilir. "Enerji tasarruflu termal yağlı ısıtma ve soğutma cihazım" var” * * Patentlidir, böyle bir reaksiyon sistemi için özel olarak tasarlanmıştır. Eğer ilgileniyorsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Isıtma için termal yağ kullanılıyorsa soğutma için soğuk termal yağ (soğuk yağ) kullanılmalıdır ve soğuk yağ sistemi soğutma için sirkülasyon suyunu kullanır (ikincil ısı değişimi). Hem ısı transfer yağı hem de soğuk yağ otomatik valflerle donatılmıştır. Isıtma için buhar kullanılıyorsa soğutma için dolaşan su kullanılabilir. Hem buhar hem de sirkülasyon suyu otomatik vanalar kullanır. Bir drenaj sistemi kurmak en iyisidir. Buharlı ısıtmadan önce cekette dolaşan su bir su tankına boşaltılır. Bu ısıtma verimliliğini artıracaktır.
Ancak şu anki sorum, aldığım aralıklı reaktörün sirkülasyon suyu boru hattının neden bir düzenleme vanasına sahip olmadığıdır. Gerçekten sıcaklık düştüğünde vana manuel olarak kapatılıyor mu? Kızgın yağ/soğuk yağ ısıtma sisteminde otomatik ayar vanaları ve açma-kapama vanaları bulunur.
Sürecinizin pek doğru olmadığını düşünüyorum. Ekran görüntüsü alıp çizime bakabilir misiniz?
Reaktörünüzde ısıtma için iç bobin ve soğutma için ceket var mı? Isıtma ortamı bobinden, ceket ise soğutma devresinden geçer! Eğer öyleyse, anlaşılması kolay olurdu! Dolaşan soğutma suyu akış boyutunu ayarlayıp kapanmaz. Soğutma gerektiğinde kesme vanasını açın; sıcaklık, ısıtma ortamı tarafından ayarlanır!
Birçoğumuzun kontrol vanaları yok ve sıcaklık sorun değil. Çalışanların emek yoğunluğu biraz daha yüksek. Bu aynı zamanda aralıklı kurulumların da bir özelliğidir.
Soğutma suyu kullanarak ısıtma ve soğutmayı kontrol etmek için ısı transfer yağı kullanıyorsanız, o zaman soğutmanın da bir ayar vanasıyla donatılması gerekir ve bir sistem açıksa diğer sistem kapalı olmalıdır, aksi takdirde kaotik olacaktır. Çünkü bunlar kendi içinde iki sistemdir!
Sirkülasyon suyu boru hattının bir düzenleme vanasına sahip olmaması tamamen mümkündür. Reaksiyon tamamlandıktan sonra malzeme soğutulur ve boşaltılır. Hassas kontrol ve ayarlamaya gerek yoktur. Elbette manuel kontrol yeterli!
Tek bir sistem vardır; ya bobin ya da ceket. Temel olarak ısıtma için bir ayar vanası vardır ancak soğutma için otomatik bir vana yoktur. Belki 9. katta da belirtildiği gibi çalışanların emek yoğunluğu daha fazladır. Manuel olarak kontrol edilir. Sıcaklık düştüğünde vana manuel olarak kapatılır.