مشاركات يومية حول الإطفاء

2016-12-13View Original

Thread Content

المشكلة التي يواجهها كل من اجتاز اختبارات الإطفاء: من أين جاء رقم 3.6 في حساب كمية المياه المستخدمة في الإطفاء؟ هل لديك مثل هذا السؤال؟ كيف يتم تحويل وحدة التدفق في التصميم، وهي لتر/ثانية، إلى متر مكعب/ساعة؟ 1 لتر (L) = 1/1000 متر مكعب (m3)، و1 ثانية (s) = 1/3600 ساعة (h). إذًا، 1 L/s = (1/1000) / (1/3600) = 1/1000 × 3600 = 3600/1000 = 3.6 متر مكعب في الساعة. صيغة كمية المياه المطلوبة لنظام إطفاء الحرائق هي: V (متر مكعب في الساعة) = المعدل التصميمي لتدفق المياه (لتر في الثانية) × 3.6 × مدة استمرار الحريق (ساعة). على سبيل المثال، إذا كان المعدل التصميمي لنظام الرش الأوتوماتيكي في مبنى سكني هو 30 لتر في الثانية، ومدة استمرار الحريق ساعة واحدة، فإن كمية المياه المطلوبة ستكون 30 × 3.6 × 1 = 108 متر مكعب.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.