“नियम संख्या 3.6.2”: वर्ग-अ, वर्ग-ब, वर्ग-सी की इमारतें/गोदाम: 3 घंटे। डी एवं ई श्रेणी के कारखाने/गोदाम: 2 घंटे। आवास: 2 घंटे। सार्वजनिक इमारतें: ऊँची इमारतों में स्थित व्यावसायिक भवन, प्रदर्शनी हॉल, बहुउद्देशीय इमारतें; 50 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले वित्तीय/व्यापारिक भवन, पुस्तकालय, अहम अभिलेखागार, अनुसंधान केंद्र एवं उच्च-स्तरीय होटल आदि के लिए सुरक्षा व्यवस्था का समय 3 घंटे है। अन्य सार्वजनिक इमारतों के लिए यह समय 2 घंटे है। भूमिगत इमारतें, मेट्रो स्टेशन एवं कार गैराज: 2 घंटे। मानव-रक्षा संरचनाएँ: जिन मानव-रक्षा संरचनाओं का निर्माण क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर से अधिक है, उनके लिए सुरक्षा समय 2 घंटे है; जबकि 3000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाली मानव-रक्षा संरचनाओं के लिए यह समय 1 घंटा है। “नियम 3.6.4”: इमारतों में अग्नि-रोकथाम हेतु उपयोग में आने वाली अग्नि-रोधक पर्दों एवं सुरक्षात्मक शीतलन पर्दों का कार्यकाल, उन पर्दों के लगे हुए दीवारों की अग्नि-प्रतिरोधक क्षमता से कम नहीं होना चाहिए। “स्वचालित जल-छिड़काव अग्निशमन प्रणाली के डिज़ाइन मानक”, 5.0.11: जब तक इन मानकों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, स्वचालित जल-छिड़काव अग्निशमन प्रणाली द्वारा जल छिड़कने का समय, आग जलने की अवधि के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए; अर्थात् कम से कम 1 घंटा।