Sıvılaştırılmış balon tanklarına güç sağlamak için doğal gaz kullanmak mümkün müdür? geçmişte sıvı

2016-12-13View Original

Thread Content

Sıvılaştırılmış balon tanklarına güç sağlamak için doğal gaz kullanmak mümkün müdür? Geçmişte sıvılaştırılmış balon tankları nitrojenle çalıştırılıyordu. Nitrojenin alev gazına karıştırılması ve yakıt gazı boru hattı ağına girmesi, yakıt gazının yanmasını etkileyecektir. Lütfen bu alanda deneyimi olan uzmanlardan yanıt verin, teşekkürler!
Reply #22016-12-15
Güç sağlamak ne anlama geliyor? Neden güç sağlanmalı? Kendisi de baskı altındadır. Harici dağıtım için pompalanıyorsa,
Reply #32016-12-15
Küresel tanktaki sıvılaştırılmış gazı basınçlandırmak ve harici pompa için bir doldurma başlığı sağlamak amacıyla küresel tanka nitrojen yerine doğal gaz akışı sağlayın.
Reply #42016-12-16
Evet ama basınç eşleştirme sorununa dikkat edin.
Reply #52016-12-16
Doğal gazın bileşimi sıvılaştırılmış gazınızın kalitesini etkilemiyor mu?
Reply #62016-12-17
Endişe ettiğimiz şey bu! Önerileriniz varsa lütfen söyleyin. Tartışmalar memnuniyetle karşılanır.
Reply #72016-12-17
Kompozisyon farklıdır. Doğal gazın ana bileşeni metan olup, kalorifik değeri 33-46MJ/metreküp ve yoğunluğu 0,58-0,62 kg/metreküptür. Sıvı haldeki hacmi gaz halindeki hacmin 1/600'ü olup patlama sınırı %5-15'tir. Sıvılaştırılmış gaz, ana bileşenleri propan, propilen, bütan ve büten olan karışık bir gazdır. Çeşitli hidrokarbonların farklı içerikleri nedeniyle kalorifik değeri de farklıdır. Kalorifik değeri 88-120MJ/metreküp arasındadır. Sıvı haldeki sıvılaştırılmış gazın hacmi gaz halindekinin yaklaşık 1/250'si kadardır ve bağıl yoğunluk 1,5-2,0 kg/metreküptür. Patlama sınırı %2-10'dur. Doğal gazın sıvılaştırılmış gaz tankına geçirilmesi, sıvılaştırılmış gazın kalorifik değerini düşürecek ve gazın yanma ısısını etkileyecektir. Bu nedenle nitrojen kullanmak daha iyidir. Genellikle sıvı faz, sıvılaştırılmış gaz tankı ikmal boru ağına girer. Sıvılaştırılmış gaz tankı boşaltılmadığı sürece, yakıt gazı boru ağına nitrojen girmeyecek ve yakıt gazının yanmasını etkilemeyecektir.
Reply #82016-12-18
Azot kullanmanın doğal gaza göre avantajları şunlardır: 1. Azot, doğal gazdan daha güvenlidir. Azot inert bir gazdır. Boru hatlarında küçük bir sızıntı olsa bile büyük bir sorun olmayacaktır ancak doğalgaz daha tehlikelidir. 2. Azot doğal gazdan daha ucuzdur ve elde edilmesi daha kolaydır ; 3. Torca giren az miktarda nitrojen, torç sistemini etkilemeyecektir. 4. Doğal gaz sıvı LPG'de çözülür, ancak nitrojen çözülmez.
Reply #92016-12-24
Doğal gazın kritik sıcaklığı -82,3°C'dir. Oda sıcaklığında depolanan doğal gaz, küresel bir tankta gaz halindedir. Sıvı sıvılaştırılmış gazda nasıl çözülebilir?
Reply #102016-12-26
Gaz fazı dönüş hattı üzerinden basınç uygulamak için kompresör kullanmak mümkün değil mi?
Reply #112016-12-27
Alev gazı hidrojen sülfit içerir ve nitelikli sıvılaştırılmış gaz tankına geri gönderilmesi sıvılaştırılmış gazın kalitesi üzerinde etki yaratacaktır.
Reply #122016-12-27
bayılmak! Neden yine Meşale Gazı ile ilgili? Sıvılaştırılmış gaz tankının gaz fazı dönüş hattından bahsediyorum!
Reply #132016-12-30
Mümkün olmalı. Basıncı iyi kontrol edin. Küresel tankı beslerken doğalgaz meşalesini miktarı kontrol edecek şekilde ayarlayın.
Reply #142016-12-31
Dönüş hattındaki gaz hidrojen sülfür ve nitrojen içerir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.