¿Qué medidas de protección contra la presión se pueden utilizar en los tanques de baja presión? ¿Cómo elegir?
Los tanques de baja presión deberían tener válvulas de seguridad, ¿verdad?
La última edición de este mensaje fue realizada por Liu Fengrui el 16-12-2016 a las 17:05. 1. Se debe considerar que se trata del equilibrio de fase gaseosa en el mismo tipo de tanque; 2. Sistema de tratamiento BOG (sistema de compresión y refrigeración) ; 3. Utilizar un compresor para comprimir y enviar directamente el producto ; 4. Sistema de purga por chimenea ; Por supuesto, la economía ecológica 1 y 2 son las mejores; la 4 es lo que menos se desea.
En general, la protección contra presiones en los tanques de baja presión incluye: la presión de diseño; sistemas de alarma por presiones elevadas para el drenaje de gases; válvulas de regulación para el drenaje de gases y alarmas por presiones elevadas; cierre automático de las válvulas de entrada; sistema de arranque/parada del compresor de BOG y mantenimiento de la presión con nitrógeno, con alarmas por presiones bajas; parada automática de las bombas de transporte y cierre de las válvulas de salida; alarmas por presiones muy bajas; apertura de las válvulas de alimentación de aire/vacío; y presión negativa de diseño
La parte superior del tanque debe contar con una válvula de alivio. La bomba de salida puede estar conectada de forma interconectada con la presión dentro del tanque; por ejemplo, si la presión dentro del tanque es inferior a -1 kPa, la bomba se detiene automáticamente.