Thread Content
Kesalahpahaman kedua: Ketika sistem pemadam api otomatis diaktifkan di suatu area tertentu, berapa besar luas maksimal area yang boleh dimiliki oleh zona pengamanan tersebut? Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, anggaplah Sa+Sb merupakan luas maksimum yang diizinkan untuk sebuah zona pemisah api. Jika luas area yang dilengkapi dengan sistem pemadam api otomatis adalah 2Sa, maka luas zona pemisah api tersebut dapat ditingkatkan sebesar Sa (m²). Dengan demikian, S = 2Sa + Sb. Luas tambahan tersebut juga perlu dilengkapi dengan sistem pemadam api otomatis. ▲【Contoh Kasus dalam Buku Panduan Edisi 16, Kasus 6】Di lantai bawah tanah bangunan tersebut, pada suatu zona pencegahan kebakaran, luas area yang tidak dilengkapi dengan sistem pemadam api otomatis adalah 200 m². Berapakah batas maksimal luas area yang perlu dilengkapi dengan sistem pemadam api otomatis? A. 600 B. 500 C. 700 D. 800
Kesalahpahaman ketiga: Dalam kondisi apa luas maksimum zona pengamanan terhadap kebakaran di ruang toko atau galeri pameran dapat mencapai 10.000 m²? Untuk ruang toko dan ruang pameran yang berada di bangunan dengan tingkat ketahanan api kelas satu atau dua, apabila dilengkapi dengan sistem pemadam api otomatis dan sistem peringatan dini kebakaran, serta menggunakan bahan dekorasi yang tidak mudah terbakar atau sulit terbakar, maka luas maksimum setiap zona pengamanan harus memenuhi ketentuan berikut: 1. Jika berada di bangunan bertingkat tinggi, luasnya tidak boleh melebihi 4000㎡ ; 2 Jika terletak di bangunan bertingkat tunggal atau hanya di lantai pertama bangunan bertingkat, luasnya tidak boleh melebihi 10.000㎡ ; 3 Jika ditempatkan di bawah tanah atau setengah bawah tanah, luasnya tidak boleh lebih dari 2000㎡. Ketika ruang bisnis di toko bertingkat dilengkapi dengan sistem pemadam api otomatis dan sistem peringatan dini kebakaran, serta menggunakan bahan dekorasi yang tidak mudah terbakar atau sulit terbakar, maka luas maksimum setiap zona pengamanan terhadap kebakaran harus dihitung sesuai dengan Tabel 5.3.1 dalam “Peraturan Pembangunan”. Hanya ketika ruang toko dan ruang pameran berada di bangunan bertingkat tunggal, atau hanya di lantai pertama dari bangunan bertingkat, maka luas maksimum setiap zona pengamanan terhadap kebakaran dapat mencapai 10.000 m². ▲【Soal Ujian Praktik Tahun 2016, No. 74】Sebuah pusat perbelanjaan dengan struktur beton bertulang, dengan ketinggian bangunan sebesar 23,8 m. Di antaranya, lantai dasar hingga lantai lima merupakan ruang komersial, sedangkan lantai bawah tanah kedua digunakan sebagai tempat parkir mobil dan ruang penyimpanan peralatan. Seluruh bangunan dilengkapi dengan sistem pemadam api otomatis dan sistem peringatan dini kebakaran. Selain itu, bagian dalam bangunan juga dihias menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Dari berbagai cara pembagian zona pengamanan terhadap bahaya kebakaran tersebut, yang salah adalah ( ). A. Luas bangunan terbesar di salah satu zona pencegahan kebakaran di lantai atas adalah 9900㎡.
B. Luas bangunan terbesar di salah satu zona pencegahan kebakaran di lantai bawah adalah 1980㎡.
C. Luas bangunan terbesar di salah satu zona pencegahan kebakaran di lantai dua adalah 4950㎡
Pertanyaannya salah. Seharusnya, Sa merupakan nilai yang digunakan untuk menentukan sistem pemadam api otomatis. Luas maksimal dari setiap zona pengamanan adalah 2Sa + Sb. Di 2Sa, seharusnya dipasang sistem pemadam api otomatis.
Yang pertama, apakah memilih 600?