Thread Content
Yanlış anlama 2: Yerel olarak otomatik yangın söndürme sistemi kurulduğunda, yangın bölmesinin maksimum izin verilen inşaat alanı ne kadardır? Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, Sa+Sb’nin bir yangın bölmesinin maksimum izin verilen inşaat alanı olduğunu varsayalım. Otomatik yangın söndürme sisteminin bulunduğu alan 2Sa olduğunda, bu yangın bölmesinin alanı Sa (m²) kadar artırılabilir; yani S=2Sa+Sb olur. Eklenen bu Sa alanında da otomatik yangın söndürme sistemi bulunmalıdır. ▲【16. baskı örnek ders kitabı, Örnek 6】Bu binanın zemin katındaki bir yangın bölmesinde, otomatik yangın söndürme sistemi bulunmayan alanın büyüklüğü 200㎡’dir. Bu durumda, otomatik yangın söndürme sisteminin bulunması gereken alanın büyüklüğü en fazla ( )㎡ olmalıdır. A.600 B.500 C.700 D.800
Yanlış anlama 3: Mağaza salonları ve sergi salonlarının yangın bölme alanlarının maksimum izin verilen alanı hangi durumlarda 10.000㎡ olabilir? Birinci ve ikinci derece yangın dayanım sınıfına sahip binalardaki mağaza salonları ve sergi salonlarında, otomatik yangın söndürme sistemleri ve otomatik yangın alarm sistemleri bulunması ve ayrıca yanmaz veya zor yanıcı dekorasyon malzemeleri kullanılması durumunda, her bir yangın bölmesinin maksimum izin verilen inşaat alanı aşağıdaki kurallara uymalıdır: 1. Yüksek katlı binalarda yer aldığında, bu alan 4000㎡’yi geçmemelidir ; 2 Tek katlı binalarda veya yalnızca çok katlı binaların zemin katlarında yer aldığında, 10.000㎡’yi geçmemelidir ; 3 Yer altında veya yarı yer altında yer aldığında, 2000㎡’yi geçmemelidir. Çok katlı mağaza salonlarında otomatik yangın söndürme sistemleri ve otomatik yangın alarm sistemleri bulundurulduğunda ve alev almayan veya yavaş alev alan dekorasyon malzemeleri kullanıldığında, her bir yangın bölmesinin maksimum izin verilen inşaat alanı “Yapı Yönetmeliği”nin 5.3.1 tablosuna göre hesaplanmalıdır. Sadece mağaza salonları ve sergi salonları tek katlı binalarda veya çok katlı binaların sadece zemin katında yer aldığında, her bir yangın bölmesinin maksimum izin verilen inşaat alanı 10.000㎡ olabilir. ▲【2016 Yılı Gerçek Sınav Sorusu 74】Yapı yüksekliği 23,8 m olan bir betonarme yapıdaki alışveriş merkezi. Bunların arasında, zemin altıncı kattan beşinci kata kadar olan kısımlar ticari işletme alanlarıdır; zemin altıncı kat ise otopark ve ekipman odaları olarak kullanılmaktadır. Bina, otomatik su püskürtmeli yangın söndürme sistemi ve otomatik yangın alarm sistemi gibi donanımlara sahiptir ve iç dekorasyonu yanmaz malzemelerle yapılmıştır. Aşağıda verilen yangın bölgelerinin ayrılmasıyla ilgili uygulamalardan hangisi yanlıştır? ( ) A. Zemin kattaki yangın bölmeleri arasında en büyüğünün inşaat alanı 9900㎡’dir.
B. Zemin altı kattaki yangın bölmeleri arasında en büyüğünün inşaat alanı 1980㎡’dir.
C. Birinci katın yangın bölmeleri arasında en büyüğünün inşaat alanı 4950㎡’dir
Soruda bir hata var; Sa’nın otomatik su püskürtmeli yangın söndürme sistemi kurmuş olması gerekir ve yangın bölümlerinin maksimum izin verilen alanı 2Sa+Sb’dir. 2Sa’da otomatik su püskürtmeli yangın söndürme sistemleri bulunmalıdır.