Arıza durumu: Birincil eleman delik plakası, diferansiyel basınç vericisi ise ölçüm cihazıdır. Sistem devreye alındığında, basınç farkı transdüserinin çıkışı yükselmek bir yana sıfırın altına düştü.
Diferansiyel basınç transdüserinin pozitif ve negatif uçları ters mi bağlanmış?
Öncelikle vericinin doğru olduğundan ve kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun; Üç valfli grup anahtarı doğru. Üç valf grubunu devre dışı bırakıp vericiyi sıfırlamak, vericide bir sorun olmadığını ve tıkanıklığın boru hattında olduğunu ilk aşamada gösterir ; Aksine, sorun vericiye ait olabilir.
Transmitterda sorun yok, test edildi.
Yaygın basit arızalar. . . Pozitif basınç durumu, verici durumu
Bu durumda, bir uzaktan kumanda alıp bakmanız en iyisi; vericinin PV değeri ne kadar
Yeni devreye alındığı için mi böyle, yoksa hep böyle mi? Ölçülen ortam nedir? Analiz yapabilmek için basınç ve sıcaklık parametreleri sağlanmalıdır.
Ters mi takıldı? Eğer yoksa, o zaman basınç farkı gerçekten mevcut demektir ve arkadaki basınç yüksektir
Yüksek basınç odasına basınç gelmiyor, basınç negatif basınç odasında. Ön taraftaki arkadaşlar zaten yardım ederek cevap verdiler; vericide bir sorun olmadığından emin olduktan sonra bu yöntemle araştırma yapılmalı.
Diferansiyel basınç vericisinin yüksek ve düşük basınç bağlantıları ters mi?
Birincisi, basınç ölçüm borusunun tıkalı olup olmadığını, akışının düzgün olup olmadığını ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin; en ufak bir sızıntı bile olmamalı. İkincisi, pozitif ve negatif basınç odalarının ters bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin; üçüncüsü, verici ayarlarını kontrol edin. Eğer bunlarda bir sorun yoksa, delik plakasının montajında veya delik plakasında bir sorun olabileceğini düşünün.
Katılıyorum, ya pozitif basınç tarağı tıkanmıştır ya da basınç bağlantı borusu ters bağlanmıştır
Ayrıca, pozitif basınç odasının tüm basınç ölçüm borularında sızıntı noktaları olması da mümkündür
Evet, sızıntılar da bu tür sorunlara neden olur
İlk kurulumda mı bozuldu, yoksa kullanırken mi?
Arıza 1; İşlem Ters Akışı, Arıza 2 ; Transmitterın iç parametrelerinde pozitif ve negatif basınç odalarının yönleri değişti. Arıza 3 ; Transmitter bozuldu, kontrol edin