デバッグルームの設置、ハンドコントローラー475に関する事項

2016-12-14View Original

Thread Content

デバッグルームを設置し、ハンドヘルダー475を使用する場合、キャリブレーションは必要ですか?どこで校正するの?ありがとう!
Reply #22016-12-14
475には校正の問題はなく、475はHARTやFFといった通信プロトコル用の端末に過ぎないため、475を使って計器を校正することができる
Reply #32016-12-14
475は設定ツールで、キャリブレーションが不要で、まるでコンピュータ上のスマートフォンアシスタントのようです
Reply #42016-12-15
しかし品質部では、すべての検査機器に校正証明書が必要だと言っており、それがなければ不合理で承認されないそうです。私は関連する規格を探し続けているのですが、見つかりません:'(
Reply #52016-12-15
:)検出機器には校正証明書が必要です!!!475は通信端末の一種です。監視可能で、計器のデータを変更できる。計器のユーザーが校正する際には標準源(検出機器)が必要だが、中間ツールには校正証明書は不要
Reply #62016-12-15
中間ツールにも検査証明書(有効期限付き)が必要であり、計器のデータを修正できないなどの問題が発生した場合、それは475に問題があるのか、それとも計器自体に問題があるのかを判断するためですどのように定義するか
Reply #72016-12-15
校正は不要です。でも、475だけでは無理でしょう。圧力計、電流計、安定化電源、標準抵抗、どれも校正が必要です
Reply #82016-12-15
もし証明書の有無だけで問題があるかないかを判断するなら、あなたはこの仕事に向いていないと言えます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.