Thread Content
Trong việc lựa chọn van điều khiển, yêu cầu về bộ chỉ thị vị trí van là phải sử dụng loại công tắc phản hồi vị trí thuộc dạng “pro*mate limit”. Tuy nhiên, tôi không muốn sử dụng các thiết bị của NAMUR ở phía DCS; tôi muốn sử dụng các thiết bị DI thông thường giống như các thiết bị khác. Tôi muốn hỏi liệu có loại công tắc cảm biến gần nào có thể được sử dụng hay không, và xin được giới thiệu một số mẫu hoặc model phù hợp. Cảm ơn!
Khá nhiều công tắc vị trí van sử dụng công tắc tiếp điểm khô.
Cảm biến tiệm cận thuộc loại transistor; không có khái niệm về điểm kết nối rắn. Để nó hoạt động, cần phải cấp nguồn điện. Nếu bạn không muốn sử dụng loại cảm biến của NAMUR, thì có thể dùng loại cảm biến tiệm cận hoạt động ở mức 24V
Hãy chọn ngay công tắc tiếp xúc khô (không phải công tắc cảm biến tiệm cận) để đơn giản hóa việc sử dụng thẻ DI thông dụng.
Xin chào, đối với công tắc cận tiếp 24V, liệu DCS có sử dụng các thẻ DI thông thường hay không? 24V này chính là điện áp dùng để kiểm tra DI phải không? Dây cáp dùng hai sợi dây? Cảm ơn!
Bộ thu tín hiệu van ở phía tôi sử dụng công tắc cảm ứng, kết nối trực tiếp với thẻ điều khiển tự động, khá tiện lợi.
Vậy thì tốt nhất bạn nên kiểm tra điện áp hoạt động của card DI. Nhìn chung, 24V là điện áp hoạt động tiêu chuẩn
Khá nhiều công tắc vị trí van sử dụng công tắc tiếp điểm khô
Xin hãy giới thiệu cho tôi, tín hiệu đó có phải là điểm tiếp xúc khô không?