Thread Content
Có thể bố trí phòng máy bơm dưới hành lang của các thiết bị loại A không? Có quy định liên quan nào không?
Việc bố trí máy bơm thì được, nhưng việc bố trí phòng máy bơm có vẻ không phù hợp. Nên tham khảo các quy định về phòng cháy chữa cháy, xem phòng máy bơm thuộc loại nào; việc bố trí cần tuân theo những yêu cầu nhất định
Máy bơm không có vấn đề, còn phòng máy bơm thì chưa rõ
Suýt nữa thì nhìn nhầm rồi; việc bố trí máy bơm dưới hành lang là hoàn toàn không vấn đề gì. Gần đây tôi vừa đọc bài viết của thầy Cao Đại Thượng, ông ấy cũng đã đưa ra một ví dụ tương tự: người chủ công trình đã xây thêm một căn phòng nhỏ dưới hành lang, nhưng kiểm tra lại thì không được chấp nhận. Căn phòng đó phải được tháo dỡ vì không tuân thủ các quy định về lối thoát hiểm. Đó chính là bài viết của thầy Cao Đại Thượng về vấn đề lối thoát hiểm. Vì vậy, khi bố trí phòng máy bơm dưới hành lang, lối thoát hiểm cũng cần được thiết kế sao cho đáp ứng các tiêu chuẩn quy định; nếu không thì cũng sẽ bị từ chối trong quá trình kiểm tra. :lol
Việc bố trí là có thể, nhưng có rất nhiều điều kiện hạn chế. Nếu điều kiện cho phép, tốt nhất là đừng đặt nó dưới các đường ống
Máy bơm không hề có vấn đề gì cả, theo “Quy định thiết kế bố trí thiết bị trong ngành hóa chất”
1. Có thể bố trí máy bơm, nhưng không thể xây dựng phòng máy bơm. 2. Nếu muốn bố trí máy bơm, thì không thể chỉ sử dụng mã 50016. Cần sử dụng mã 50160 để tiến hành bố trí và kiểm tra kỹ lưỡng. 3. Nếu trên đường ống có các ống thuộc loại A, thì những vị trí dễ xảy ra tình trạng rò rỉ, chẳng hạn như các mối nối flange, van, v.v., không được đặt phía trên máy bơm.